您现在所在的是:

运动控制

回帖:10个,阅读:876 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
norlon
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2021/10/17 23:14:30
#0楼
做一个运动控制系统,包括8个轴,用松下的驱动器、汇川的伺服电机、PMAC运动控制卡还有力的采集等。现在想把这些设备以及相应的配电板都放到同一个机柜里。请问可以这样做吗?
会不会有干扰?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2021/10/17 23:14:53编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/18 7:21:25
#1楼
我记得6轴机械手控制柜也是这样设计的,做好屏蔽接地即可。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/18 7:29:41
#2楼
用松下的驱动器、汇川的伺服电机

问下这样分开配比整套买的价格会不会贵些,就是松下的驱动器加汇川的电机比买整套的松下或者汇川会不会贵一些。
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2021/10/18 9:02:48
#3楼
松下的驱动器、汇川的伺服电机,这能配在一起用?
选用最好尽量统一品牌,特别是驱动器和电机。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
725
凛冬将至JzMQ
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:725
注册时间:2018/8/27
发站内信
发表于:2021/10/18 9:31:22
#4楼
做是肯定可以做
但是你这样系统复杂度是不是太高了?

同一品牌直接用通讯总线或者成品电缆就能搞 你这个我觉得自己做线都麻烦 线错了排故更蛋疼
1032
norlon
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2021/10/18 14:05:53
#5楼
回复 #1楼 cfg168
谢谢!
请问屏蔽需要注意些什么问题?
1032
norlon
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2021/10/18 14:06:34
#6楼
回复 #2楼 YXBK
楼上各位,不好意思,搞错了
是汇川的电机和驱动
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/18 18:15:23
#7楼
以下是引用norlon2021/10/18 14:05:53的发言:
谢谢!
请问屏蔽需要注意些什么问题?
信号线加上磁环,信号线带屏蔽层并接外壳,所有设备的接地线用双色线连通。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/10/18 21:25:46
#8楼
直接整套用汇川很方便,实际上生产中,汇川的八个轴安装在一个柜是很常见,很少遇到有干扰的问题,至于楼主的配置,没试过,估计应该没问题
423
LY-刘
文章数:540
年度积分:423
历史总积分:423
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2021/10/18 21:50:36
#9楼
松下的伺服目前支持Ethercat  汇川主流也是Ethercat  PMAC不熟