   我在很多项目中,采用的西门子24V的PLC,直流开关电源为明纬产品,我都从来没有用过滤波器。

    但是我在很多其它同行中,特别喜欢用一个电源滤波器,我不明白这样的意义。特别是日系产品国产产品PLC的控制柜中(我这么说不是突出是日系和欧系PLC不同的原因,我认为都没必要,只是表明看到滤波器最多的场景仅此而已)。

    有时我问他们,为什么要加一个电源滤波器呢?回答都是,这都不懂嘛?滤波嘛,保护PLC嘛。

    但是我不明白的是,我们的PLC接的电源,如明纬的开关电源,在明纬的官网上查询其原理图,会发现其交流输入后,会有一个滤波电路。相信其它品牌的开关电源也会做这么个滤波电路。那么我们再专门安装一个滤波器又是什么意图呢?我实在不明白。

    后来我留心观察,其实国外的很多设备也是没有专门加滤波器的,但是有些又有,不能一概而论。

    那么会不会是因为采用了交流输入类型 的PLC,而采用一个滤波器呢? 据此我又查了一下,交流输入类型的PLC也是有滤波电路的。

    我确实是蒙了。不知道为何?还请论坛高手解答。让我学习一下,谢谢
[此贴子已经被jint于2020/11/19 8:47:13编辑过]
50
liuyang7946
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/8
发站内信
发表于:2020/11/17 17:45:03
#1楼
附件 MW1.jpg



这是明纬某款产品的原理图,PLC接到其直流输出端。从这电路就可看出,其是带有滤波功能的。何必画蛇添足呢
50
liuyang7946
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/8
发站内信
发表于:2020/11/17 17:49:06
#2楼
此议题不涉及主回路滤波情况。相反,主回路反而这些喜欢加装滤波的工程师,在主回路倒不喜欢选择滤波器,电抗器等。基本每个系统的PLC控制电源必备一个滤波器,还就专用于PLC,都成了必不可少的一个控制系统元件了。怪哉
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/17 17:55:47
#3楼
你肯定没有碰到过干扰原因引起的设备不能正常工作……
此帖发自手机工控论坛
50
liuyang7946
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/8
发站内信
发表于:2020/11/17 17:56:59
#4楼
附件 7FB2D638-0196-4ADE-B134-88862244B1B5.jpg

这是现场看到的一例,220v单相电源经过这个滤波器后就是直接在开关电源的输入端。
可能这个工程师不知道的是,开关电源又给他做了第二次滤波。
很多工程师,要么就是想当然,要么就是看别人这样用那么我就得这样用。
我就想较真一下。到底是为什么?也许是我真不知道没想到,也算是学习。要知其然知其所以然。
此帖发自手机工控论坛
50
liuyang7946
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/8
发站内信
发表于:2020/11/17 18:05:08
#5楼
以下是引用qq29942161772020/11/17 17:55:47的发言:
你肯定没有碰到过干扰原因引起的设备不能正常工作……
那请教一下,你遇到的场景是什么,滤波器后面带PLC和不带滤波器直接带的PLC分别是什么情况。另外干扰不定原因是这方面吧?
我解决过很多干扰问题,大部分是屏蔽措施,EMC没有规范。当然你也可以说加滤波器也是EMC措施的一种,但它更多面向的主电路,如变频器,伺服驱动器等。而且我基本都是会在变频器或直流调速器电路加入滤波器,电抗器,西门子变频器都甚至电抗器集成了。这很重要。但很多这些喜欢用这么一个滤波器的同仁,基本不用电抗器等。而在控制电路端,基本遇到的问题都是,屏蔽措施没有做好,与变频器等没有做好EMC措施等,还有地线的正确连接,如控制电路的地,不与主电路的地进行污染连接等等。但是关于专门在PLC前面加一个专门的滤波器,请高手解释一下。我实在理解不了
有时候深究起来,有些人就直接说这一个又不要多少钱,管它有没有作用,加了总比不加好那我自然没话说。搞技术的我,还真就喜欢较真儿,想了解清楚。
[此贴子已经被作者于2020/11/17 18:12:34编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7752
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:721
历史总积分:7752
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2020/11/17 18:38:57
#6楼
我不会在开关电源前加滤波,但是会在开关电源前加个隔离变压器,隔离后再进开关电源的L、N。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/11/17 19:26:12
#7楼
图示滤波器80-90年代卖的很火,每天都有出货
还有隔离变压器也是不二的选择
当你遇到邻居干活你傻眼时就清楚为啥要你5000$一个1:1变压器
当年一汽引进几台曲轴磨,其中1台只能单干,1机4机都来专家就是解决不了,厂家来了几次也没解决
最后来个老鬼子带个密封黑盒子就装在电源进线问题解决
专家破拆一个就是个1:1变压器,不同就是带地线
当下电网质量好了很多老板都不用了(能省就省)
就问一句这个东西还好买到吧没绝迹吧
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/17 19:27:59
#8楼
等你搞通讯干扰,找不到原因的时候,你恨不得把所以有可能的器件都给加上
50
liuyang7946
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/8
发站内信
发表于:2020/11/17 19:34:25
#9楼
以下是引用大蜜蜂2020/11/17 18:38:57的发言:
我不会在开关电源前加滤波,但是会在开关电源前加个隔离变压器,隔离后再进开关电源的L、N。
嗯,这个隔离变压器我理解