您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/10/18 20:54:15
#0楼
接电话描述故障,电话里解决不了,去一趟吧,查出问题后,无语

故障描述,现场更换接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保,单独检查接触器没问题。

根据你的经验,问题出在哪里?
10分悬赏,已用8分
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2020/10/19 9:08:50
#1楼
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
+3
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/19 9:40:53
#2楼
线圈电压不对
+4
大家一起学习
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/10/19 10:34:15
#3楼
以下是引用华星电仪2020/10/19 9:08:50的发言:
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
单独检查接触器没问题呀
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/10/19 10:34:28
#4楼
以下是引用YXBK2020/10/19 9:40:53的发言:
线圈电压不对
单独检查接触器没问题呀
50
周永全
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/13
发站内信
发表于:2020/10/19 10:43:51
#5楼
停止按钮接触不良
接触器线头接触不良
此帖发自手机工控论坛
10146
yutianhe95
文章数:3365
年度积分:481
历史总积分:10146
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/10/19 10:48:15
#6楼
如果排除接线问题,应该是电压问题的概率大,尤其是电机启动过程中注意观察压降,一般只要不超过20%的压降应该问题不大,当然跟接触器质量也有关系。
[此贴子已经被作者于2020/10/19 11:45:43编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/10/19 11:16:58
#7楼
接触器辅助触点接线时一根线接在了NC端,另一根线接在了NO端。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/10/19 11:44:58
#8楼
我的意见也就2点:电压,和线不对
1092
tanglihao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2010/9/18
发站内信
发表于:2020/10/19 14:54:45
#9楼
电压下降太多

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005