您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/20 20:22:50
#20楼
以下是引用蜀中之首2020/10/20 17:39:13的发言:
大家想到的我也想到了,唯独没想到,他们换上去的是380v接触器,控制电路是220v

现在问题就出在你的描述“单独检查接触器没问题”上了。

既然是380V的线圈,用在220V的控制电路中,“单独检查”时能“没问题(正常)”吗?要知道220V是380V的58%左右,正常情况下难以吸合(自锁),怎么能说“单独检查接触器没问题”呢?

在这种条件下,如果你“单独检查接触器没问题”,在接入正常的电路后,也应该可以正常吸合(自锁),所以,不应存在你的所谓“单独检查接触器没问题”,而接入电路就不能吸合(自锁)。

除非你“单独检查接触器没问题”时仍使用380V电压检查接触器。所以,你的“单独检查接触器没问题”误导了很多人,特别是已有人指出“线圈电压不对”了,你仍没有给出答案,有误导的成分在内。
[此贴子已经被作者于2020/10/20 20:25:33编辑过]
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/20 20:31:42
#21楼
以下是引用137214710342020/10/20 8:31:13的发言:
线圈HZ选错了! 有50HZ ,60HZ, 还有60HZ/50HZ通用的!

相同的额定电压下,50HZ与60HZ差别不大,不影响接触器线圈的吸合和分断。

当年我们50Hz的榨糖设备出口到国外60Hz的国家,都能正常使用。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/10/20 22:20:58
#22楼
以下是引用老兔子2020/10/20 20:22:50的发言:
单独检测没问题结论是他在电话里的回复,可能的情况都问道了,就是忽略了买(卖)家给错接触器规格了。
事后看他的检测过程,拿到办公室放在桌上,线圈接上220v,接触器吸合了表情,用万用表测开点,没错是通的。
不信吧,触点它就通了,断电它也断,啥换个姿势,那就与现场一样了。
最后解决办法,调换线包。

“线圈电压不对”不是给分了嘛,再问后没回复,还有猜是线路问题,可能大家没遇到380v接触器在220v情况下也可能接通触点,说实话我也是第一次这样试验。
1070
alian899
文章数:40
年度积分:56
历史总积分:1070
注册时间:2010/5/8
发站内信
发表于:2020/10/20 22:31:00
#23楼
注册时间:2012/4/23
发站内信
发表于:2020/10/21 14:57:32
#24楼
“单独检查接触器没问题”这句话再加上楼主所说楼上还没一个是正确分析...让我只想到“自保线被内部压断虚接..”这种奇葩的意外了。接触器220V控制线路误装上380V的,我以前也碰到过:采购的十几个交流接触器,其中一个包装盒上标明220V线圈,里面装着却是380V线圈的交流接触器,安装前面几个还都大略核对看,后面一忙懒得看了,后面试机出类似的问题...各种排查后以为是接触器质量导致,拆下要更换才发现是380电压线圈(设备安装紧凑不拆下看不到,当然同批次采购也是默认线圈电压一致的)。甚是尴尬....
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2020/10/22 22:05:53
#25楼
工厂设备多的话很多线圈电压不一样的,一开始就要先确认线圈电压吧。
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/22 22:50:54
#26楼
实际遇到过一次.

设备:一个小空压机.
故障:也是接触器烧毁,更换新的以后,设备不正常.

设备控制电压是110V的,星三角转换的时候,接触器都断开了,类似拍急停那种..


仔细检查发现更换的接触器线圈电压是24V的!

后来仔细分析,当星三角转换的时候,24V线圈电阻很低,把控制电压拉低,以至于"前级"控制线圈自保持不了,保护电路是好像是空开也没跳,估计选型有点太大.

真的是神坑,而且接触器个头不小,所以线圈没事,控制电路整体拉低没电了

这个是我自己遇到过的一次,当时刚刚干维修电工没两年,天天还在浑水摸鱼~~~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005