您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:54个,阅读:9904 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1519
crxgodwin
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1519
注册时间:2009/2/7
发站内信
发表于:2010/8/5 0:34:15
#20楼
急停开关的使用应符合失效安全的原则,即开关失灵时,保证回路是安全的。表情表情表情
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/8/5 20:24:08
#21楼
请教ZCMY大哥~!
以下是引用ZCMY在2010/8/2 8:59:24的发言:
呵呵;PLC刚通电时,首先要自测一下,没有问题才会按程序来输出;
你可以找台PLC试一下,通电后POWER灯亮,RUN灯要延迟一下才会亮的;
PLC上电后自测,能够自动检查出来哪一个常开常闭点的状态有误?
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/8/5 22:45:20
#22楼
以下是引用saiyon在2010/8/3 8:38:07的发言:
急停开关如果采用常闭,使用久了,容易误动作.
如果使用常开,使用久了,容易按下时不动作。
4271
helloworld11
文章数:605
年度积分:50
历史总积分:4271
注册时间:2005/11/16
发站内信
发表于:2010/8/6 6:34:08
#23楼
学习一下
929
小林子一号
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2010/8/6 7:46:03
#24楼
楼上已经有很多位前辈讲过了,急停的话,外部电路接常闭接触点。PLC的梯形电路接常开触点是最好的。
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/10 23:20:06
#25楼
回21楼:
自检是检查PLC本身,不能检查外接触点的正误。

对本帖的意见汇集,可参见http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=251689
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
909
奇点
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/5/22
发站内信
发表于:2010/8/12 15:05:07
#26楼
先要看明白楼主的问题.急停开关在硬接线上自然是用常闭触点了.在这个例子中,PLC上电自检后,中继器已吸合,常开触点闭合,因此扫描到的是一个ON信号.
另外楼主问的表述有误,常开常闭是触点性质并非信号状态.
961
humaomaojxxy
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/4/8
发站内信
发表于:2010/8/16 8:16:37
#27楼
附件
  不知你们厂的急停连接是不是如图这样?
  如果是这样,且PLC比机器先得电,那么机器刚上电时PLC扫描的是常开信号。因为继电器动作有个延迟时间(这个时间很短),因此机器刚上电时继电器的常开点并不是瞬时动作闭合,而是经过延迟时间闭合后PLC才是扫描急停的常闭信号。
827
hgdong136
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2009/10/8
发站内信
发表于:2010/8/16 14:55:16
#28楼
开关采用常开
我是开关采用常开,PLC里采用常闭,且串于要停止的电路中的,开关采用并联方式的。


[此贴子已经被作者于2010/8/16 14:57:38编辑过]
720
y376707218
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2010/2/23
发站内信
发表于:2010/8/16 16:03:17
#29楼
学习一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009