您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:54个,阅读:9904 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/7/23
发站内信
发表于:2010/8/3 20:32:05
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
969
马ty
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2010/8/3 20:33:54
#11楼
plc扫描检测到的是:你接常开就检测常开,接常闭就检测常闭。就看你plc程序设计是怎么安排的。
969
马ty
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2010/8/3 20:40:22
#12楼
楼主所说的情况机器送上电源后便继电器吸合,那么plc扫描到的是常闭信号。
700
xxy214163
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/4/3
发站内信
发表于:2010/8/3 21:06:16
#13楼
设备急停
如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常开触点,按下急停按钮,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常闭触点。

如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常闭触点,未按急停按钮,它的常闭触点闭合,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常开触点闭合。按下急停按钮,它的常闭触点断开,I0.0对应的输入过程映像寄存器为0状态,梯形图中I0.0的常开触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常开触点。
急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点比常开触点更为可靠。如果外接的急停按钮的常开触点接触不好或线路断线,紧急情况时按急停按钮不起作用。如果PLC外接的是急停按钮的常闭触点,出现上述问题时将会使设备停机,有利于及时发现和处理触点的问题。因此建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给PLC提供输入信号。
700
xxy214163
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/4/3
发站内信
发表于:2010/8/3 21:08:39
#14楼
我们的机器所有急停开关是这样接入PLC的
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2010/8/3 21:19:08
#15楼
急停还是外接闭好,安全,防止开关失效。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/4 12:24:34
#16楼

   呵呵,分成了两个问题在讨论。
   一个是,为什么停止按钮要用常闭触点;
   另一个是,楼主所说的情况,由于继电器的吸合需要时间,PLC检测到的,是触点闭合的信号、还是断开的信号。

   需要说明的是,常开触点闭合后(接通),它还是常开触点;
   就象白人到了黑夜,他还是白人一样。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/8/4 13:26:38
#17楼
关于急停按钮,在强电回路为了确保安全一般将常闭触点串联在控制回路中;
13321
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13321
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2010/8/4 13:37:46
#18楼
应该使用常开触点
700
Leon2010
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/8/4 14:30:17
#19楼
通常,设备的控制电源,可以与PLC电源一起加(PLC电源接于该控制电源上)、或者PLC电源后加。PLC上电时,应当有少许自检时间;这样,PLC上电时,可以检测到外接触点的闭合信号。
   在PLC程序中,也可以设置初始化时间,让外接信号稳定。
   再者,即使检测到停止信号是断开的,也没有关系,这时设备不能起动。

   所以,PLC上电时,检测到的是闭合信号还是断开信号,不是很重要;当然,在编程时,注意到这点是正确的。

这个观点很专业,补充一点,有的是正向控制,有的是反向控制,工艺的要求不同选择

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007