您现在所在的是:

电工技术

回帖:74个,阅读:22590 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2010/8/6 8:33:36
#50楼
认真学习
                 小李飛刀,例不虛發
1094
hiscien
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2009/11/24
发站内信
发表于:2010/8/6 9:59:57
#51楼
虚心求教
951
问道小生
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2010/8/6 21:52:48
#52楼
附件

楼主遇到的问题可能是如下情况造成的。
如上图所示,楼主所测得对地电压为130V那一相(假设为C相)发生的是非金属接地,对地电阻为R2,所以其对地电压不为零;再加上上图中m,n两点之间由于接触不良的原因,存在过高的电阻R1,造成了中性点一定程度的电位偏移,致使零线带电,并且也造成了三相对地电压分别为为320,130,240的情况;也正因为这个电阻存在于m,n之间,所以致使你测量接地线时没有电压存在。

注:有一点我没有想通,如果是上述情况,那么零线对地电压应该是90V左右才对,怎么会是120多,难道还存在少量感应电共同作用的结果?希望朋友们接着分析分析。






[此贴子已经被作者于2010/8/6 21:54:06编辑过]
1032
wgs_8262
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2008/8/28
发站内信
发表于:2010/8/7 17:25:59
#53楼
从惊字看并不惊这是工控人经常遇到的问题比120伏更高也有。也是人身设备事故根源,切记教顺!其原因大致几点1.如果是纯强电电路就是地线有问题(其中要分清地、零、重复接地、概念)电从其它负荷返回(注意其它有自身和另外双重性)。2.如果是强弱电系统(如有电子开关调压、电子电源电路、PLC电路、变频器、电视机、)它们是正常(只要分清接地、接零、电子电路公共端概念,你就知道是正常,所以常用电源隔离变压器)。
990
xmxiang
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2004/5/12
发站内信
发表于:2010/8/8 12:51:17
#54楼
52说的详细
776
lch1975
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2010/5/18
发站内信
发表于:2010/8/9 16:44:38
#55楼
应该是零线虚接所致
967
guoll521
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/8/12 20:27:30
#56楼
我不知道大家有没有见到3相5线制变压器出线没有,如果是3相5线制零线肯定带有电压!
如果不是3相5线制是3相4线制出线那就要检查是不是有相线接地或零线虚接!像你描述的相线对地320V肯定有一相接地
874
mengfeikm
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/11/22
发站内信
发表于:2010/8/14 2:11:36
#57楼
估计相线接地的可能性大!!!
985
tdiztz
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2008/7/27
发站内信
发表于:2010/8/29 17:12:06
#58楼
同意零线虚接的看法,三相负荷不同造成三相电压不同,零点漂移了。
905
LJFHN
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2009/7/22
发站内信
发表于:2010/9/4 9:20:14
#59楼
请楼主回复一下啊
楼主:您的问题处理好了没?? 这么多大虾在帮你分析问题,就算分析的不准确那也算在帮你,你是否也该把处理的进展拿出来给大家分享一下呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009