您现在所在的是:

电工技术

回帖:74个,阅读:22590 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2010/7/26 20:57:38
#10楼
零线和变压器中线阻值是多少
估计阻值很大不然早短路 零线和相线最终体现在断路器上或者电压下降很厉害
802
994134170
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2010/7/26 21:12:00
#11楼
用钳表查一下地线电流如果很大就是130伏相接地如果很小则是地线断。
1129
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2010/7/26 21:39:29
#12楼
先要测总开关上端的电压是否正常?
然后测开关下端是否不一样?
再检查各个接地,或接零点是否正常?
1409
月无期
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2010/7/27 9:02:48
#13楼
总开的对零都正常,对地都不正常,我这里是三相四线,中性点接地的系统。我想可能是变压器的中线端子的接地线断了,下个月我去看看,可能零线对地地压又要上升不少。
756
群蛇乱舞
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/7/19
发站内信
发表于:2010/7/27 10:55:56
#14楼
绝对是零线问题!仔细查看。
985
821207
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/8/3
发站内信
发表于:2010/7/27 12:28:54
#15楼
个人觉得, 130V相出现非金属接地


[此贴子已经被作者于2010/7/27 12:29:54编辑过]
973
AYLCXIA
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2010/7/27 15:21:02
#16楼
跟着学习!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/7/27 16:28:49
#17楼
呵呵,楼主记得把检查的情况贴出来啊~!
750
mydwlqw
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/7/27 17:03:14
#18楼
学习...
1717
390056658
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2010/7/1
发站内信
发表于:2010/7/27 19:38:10
#19楼
变压器 发热吗?|
打倒小日本

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007