您现在所在的是:

电工技术

回帖:82个,阅读:13075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
753
chaofu1955216
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/8/2
发站内信
发表于:2010/8/2 15:39:47
#80楼
不管是单相还是三相,能量守恒是一样的,就算加上系数,这也是不安全的,建议多翻阅一些技术规程资料,这对今后是有帮助的。
802
chenweijun77
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2010/8/9 16:03:38
#81楼
肯定不够了
注意安全哦
987
zpdzxl
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2007/7/30
发站内信
发表于:2010/11/29 16:53:14
#82楼
以下是引用lttc18903在2010/5/27 22:08:17的发言:
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)

同意这楼的说的,其实KTV是需要考虑同时使用的,同时系数考虑大些,需用系数适当,那么你选150的电缆就偏小,并且你单相负荷占比例很大,中性线95就偏小了,三相电路和单相电路的功率有区别的。慎重。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004