您现在所在的是:

电工技术

回帖:82个,阅读:13075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2336
popfei9851
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:2336
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2010/5/25 16:29:53
#70楼
450kw__900A厉害!!!!!!!!!!!!!!
930
戈壁滩上的狼
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2009/1/13
发站内信
发表于:2010/5/27 0:00:06
#71楼
支持6楼
750
政和水电
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/27
发站内信
发表于:2010/5/27 10:46:54
#72楼
够用,只要负载分配平均就够了,450KW电流900A/3=没根150承受300A电流~
942
lgb312489316
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/10/9
发站内信
发表于:2010/5/27 19:54:12
#73楼
应该是不可以的吧,配电不是所有理论都适用的,联系一下实际。灯光加音响加照明250KW,单相,进线三相四线,那么进线是零地混合的?最大为95的线承担250KW的单相电流?零线有很大烧毁的危险。而且还有一个短路问题,应该采用分级系统,否则灯或者音响短路很大可能瞬间烧毁线路,我们厂的照明就是因为线截面选择小了,平时没什么事,但是若灯短路了,那么灯的这条线就全烧毁了,还得从拉线。你这要是出问题就不是从拉线了。。。。。。
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
750
lttc18903
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/27
发站内信
发表于:2010/5/27 22:08:17
#74楼
回复
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
750
lttc18903
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/27
发站内信
发表于:2010/5/27 22:08:18
#75楼
回复
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
1248
dwwxh
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2007/1/17
发站内信
发表于:2010/5/27 23:05:28
#76楼
没有问题的
空调150KW三相
照明100KW
灯光150KW
三相平均分配的话
是210KW
电流以400A计
免强了,说大也没有
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
750
luocf1955216
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2010/6/8 16:11:59
#77楼
回复
如果是空调负荷需要系数按0.9计算,为405kw看来电缆是选用小了哦,老兄可的注意,到时候等不赏识呢
750
samiki
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/7
发站内信
发表于:2010/7/24 0:25:46
#78楼
基本不可行!
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/7/24 5:30:29
#79楼
施工队在骗你
 一花一世界,一佛一如来

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009