615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 19:17:45
#10楼
接好了,谢谢
22916
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:697
历史总积分:22916
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/24 9:06:52
#11楼
以下是引用随遇而安ZPgM2017/9/23 19:15:36的发言:
接好了,
转成0-10V是并接一个500欧姆的电阻,最好是精密电阻
488
15948783766
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:488
注册时间:2016/10/6
发站内信
发表于:2018/3/17 21:40:50
#12楼
回复 #5楼 随遇而安ZPgM
500欧
此帖发自论坛手机版
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/18 21:50:41
#13楼
自己测试的话用一个100欧姆~500欧姆都行的啊!
我看你就是自己学习,因此不要计较太多——不就是模拟量与工程量换算比例修正罢了,正好你可以多试试程序