您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:11823 [上一页] [1] [2] [下一页]
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 15:50:34
#0楼
附件 微信图片_20170923154018.jpg

附件 微信图片_20170923155018.jpg

附件 微信图片_20170923155024.jpg

附件 微信图片_20170923155028.jpg





西门子CPU224xp  模拟量输入接一个4-20ma的变送器,求接线方法或接线图,大神指点谢谢,cpu模拟量接线端子见图
22916
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:697
历史总积分:22916
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/23 16:55:34
#1楼
并接一个电阻即可
12045
limassol
文章数:748
年度积分:915
历史总积分:12045
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/9/23 16:57:52
#2楼
224xp自带的只能接收电压信号,还要接一个电流转电压的模块或者在224XP的输入端并一个电阻
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2017/9/23 17:10:18
#3楼
224Xp不支持电流方式只支持电压方式
12045
limassol
文章数:748
年度积分:915
历史总积分:12045
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/9/23 17:28:41
#4楼
附件 模拟输入.jpg
+10
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 18:56:03
#5楼
回复 #4楼 limassol
并接多大的电阻?
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 18:59:47
#6楼
回复 #1楼 gk_0
并接多大的电阻,接线图是这样吗?确认一下怕把plc烧坏,谢谢回复
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 19:01:04
#7楼
以下是引用limassol2017/9/23 17:28:41的发言:
附件 模拟输入.jpg
确认下接线图,怕把plc烧坏,谢谢回复
9082
711022027
文章数:812
年度积分:592
历史总积分:9082
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2017/9/23 19:08:03
#8楼
250欧姆4-20ma对应1-5v。欧姆定律自己可以算一下。
615
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/9/23 19:15:36
#9楼
回复 #8楼 711022027
接好了,