这是个星三角启动的问题,主接触器跟角型接触器都是400A的,星型是250A的。新装的,之前也没做过这么大的。就是启动的时候按钮按下去角型接触器会吸一下然后断开,有时候又正常。图纸有附上来了,请各位给点看法。还有如果启动的时候角型接触器会吸一下有什么危害?
23666
wushulin 版主
文章数:6167
年度积分:99
历史总积分:23666
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/14 18:45:57
#1楼
肯定是接线不正确了,再者没有接上互锁。星形和角形必须互锁。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/5/14 19:22:17
#2楼
这样会造成短路,要查明原因
916
630536114
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2010/11/2
发站内信
发表于:2011/5/14 19:45:19
#3楼
互锁有接就是角型会动是再接触器的辅助触头闪火花的情况下才有的,要是辅助触头没闪火花就没问题。
916
630536114
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2010/11/2
发站内信
发表于:2011/5/14 20:25:39
#4楼
这就是接线图,是接线有问题?
916
630536114
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2010/11/2
发站内信
发表于:2011/5/14 21:13:35
#5楼
图有传上来了但不知道为什么看不到,我的角型接触器是过时间器的延时接通触点,星型是过时间器的延时断开触点。启动的时候往角型接触器是断路的,可是不知道为什么角型接触器会吸一下,不是每次多都会。偶尔会。
1028
535987941
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2011/4/8
发站内信
发表于:2011/5/15 9:16:56
#6楼
是不是时间断电器有问题。
1355
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2011/5/15 13:27:08
#7楼
问题表达不清楚,同意二楼


[此贴子已经被作者于2011/5/15 13:27:24编辑过]
2084
lin11
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2010/1/11
发站内信
发表于:2011/5/15 16:30:11
#8楼
同意二楼
1038
771473757
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2011/5/7
发站内信
发表于:2011/5/15 17:26:52
#9楼
图呢