您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1889 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19034
aaxin2008
文章数:5002
年度积分:202
历史总积分:19034
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/4/13 6:22:09
#0楼
用表量接触器的常闭触点不归零,能达到8-9(表内阻为3),这样的接触器还能正常使用吗?
 一花一世界,一佛一如来
23936
wushulin 版主
文章数:6171
年度积分:104
历史总积分:23936
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/13 8:06:04
#1楼
可以用,但如果电流大,就会有偶尔接触不良的现象。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/4/13 8:19:34
#2楼
接触器可以用常闭触点经常不过电流有一层氧化膜
1049
向阳铝材公司
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2011/4/13 8:31:45
#3楼
可以用
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
5647
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:50
历史总积分:5647
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/4/13 8:32:19
#4楼
呵呵你如果把这个触点接24V直流电未必能用
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/13 11:13:34
#5楼
触点可以处理一下继续使用。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/13 11:24:14
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/13 15:50:50
#7楼
可以用的
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/4/13 16:00:38
#8楼
凑活能用,如果是关键部件,最好不要用!
做什么事贵在坚持!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/13 19:24:38
#9楼

   如5楼所说,低电压时,可能会引起接触不良;
   若是较高的电压,例如~220V,如果是轻微的氧化膜或污渍,则可以借助于接触器的动作力擦除、及高电压击穿氧化膜,那么可以使用。
   若是触点质量不好,或者氧化严重,则不宜使用、或需经处理后再使用。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启