大家好,我的一个朋友,家里用的是电子式电能表,最近据说家里电费比以前超过很多。
我现在检查结构如下:
1,我断开进户火线和零线,电表不转
2,断开进户火线,接通零线,电表旋转
火线断开了,只接通零线怎么会还有电流呢。
请问这个是什么原因呢?请高手回答
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/7/26
发站内信
发表于:2011/2/24 9:46:53
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/2/24 11:12:23
#2楼
??没见过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/24 11:16:16
#3楼
2,断开进户火线,接通零线,电表旋转
断开进户火线,查查电表出线火线与零线间有无电压?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
832
武汉数控维修
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2010/12/2
发站内信
发表于:2011/2/24 13:12:43
#4楼
回答4楼的,火线和零线有电压,而且也是220v
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/2/24 20:07:27
#5楼
还有电压?表情
4楼问你  进线的火断开,再量出线的L-N是不是有电。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
832
武汉数控维修
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2010/12/2
发站内信
发表于:2011/2/24 21:52:03
#6楼
我现在把情况再说具体一些

      进户火线     进户零线        漏电情况

1          接通           接通             漏电
2          接通           断开             不漏电          
3          断开           接通             漏电
4          断开           断开             不漏电
我说的漏电是指电表的灯在闪,电表是电子式电能表
麻烦大家帮忙分析一下,麻烦了


1030
sunsongfang
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2008/4/19
发站内信
发表于:2011/2/24 22:08:51
#7楼
你把进户的火线和零线对调一下看什么情况
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/2/24 23:33:22
#8楼
电表反转
以下是引用sunsongfang在2011/2/24 22:08:51的发言:
你把进户的火线和零线对调一下看什么情况
电表反转

楼主是看的电表上的灯闪不闪,是吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
884
wangdejun83
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2010/3/8
发站内信
发表于:2011/2/25 0:08:23
#9楼
为什么不能从国家电网的网址上查询剩余电量????
以下是引用武汉数控维修在2011/2/24 21:52:03的发言:
我现在把情况再说具体一些

       进户火线     进户零线        漏电情况

1          接通           接通             漏电
2          接通           断开             不漏电           
3          断开           接通             漏电 
4          断开           断开             不漏电 
我说的漏电是指电表的灯在闪,电表是电子式电能表
麻烦大家帮忙分析一下,麻烦了



按照你说的判断,零线是不是与火线接错,把火线错当零线接到电子式电能表的进线零线。我们这里是预付费电子式电能表,我拆开一块电表发现零线的进线和出线在表的内部是相连的。而且,就算把电表的进、出火线连到一起,零线没连到一起,电表还是会计数的,只是电表转的慢一点。