中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 【话题】变频器调试见闻(20110217)
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:2126 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】变频器调试见闻(20110217)

分享到
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/2/15 22:54:58
#0楼
今天调试变频器,发现变频器空载试验时进线电流不一致,A相25安,B相和C相电流为15安左右,出线电流基本一致,不平衡电流不超过10%,再有发现操作台频率为60HZ,而变频器操作键盘上只有46HZ,在操作台不管怎么操作电位器,操作台和变频器操作键盘上频率都不能再升高,请教为什么会出现这种现象?







[此贴子已经被jint于2011/2/18 9:13:39编辑过]
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/16 17:02:54
#1楼
什么品牌的变频器,请你检查一下变频器参数中的(上限频率),一般清况下厂家输入的都是50HZ,如是50HZ请你把它调到自己所需要的最高频率。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/16 19:45:22
#2楼
检查下变频器的参数设置,是否有限制给定信号?或者实际值限幅?
我是你的朋友
1201
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/2/16 22:22:22
#3楼
可能另有问题吧,电流相差也太多了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
897
707811361
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2011/2/17 16:43:35
#4楼
空载的这么会有电流?是不是变频器输入380V电流不平衡,我认为要检查1:进线电压是否平衡。2:变频器输出电压。3:变频器主回路整流部分(三相整流桥)。表情表情表情表情表情
18604
xq09181 版主
文章数:3386
年度积分:462
历史总积分:18604
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/17 17:48:31
#5楼
应该是轻载试验吧,空载的话,不会有进线电流的。
进线电流不平衡,刚开始时碰到这类问题,我也很迷惑的,想了想,有了答案。
即使三相电压平衡度很高,由于三相整流器件的参数差异,也就是,整流管的导通深度、导通内阻不一的原因,输入电流总会有较大的差异,如楼主测量所得出的结果。带载时,随电流的上升,三相电流的差异会变小一些。一般变频器,甚至是进口变频器,三相输入电流总有所差异的,好的机器差异小一些。电流相差较大的机器,可能整流桥的温升会大一些,影响使用寿命(也说明选用三相整流桥的质量差一些)。但短期看来,不会影响正常运行的。
频率上不去,如2楼朋友所言,则有可能是频率上限的设置问题。须调看和修改相关参数值。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/19 22:31:54
#6楼
变频器的交流调速系统,空载运行时当然要有电流了。为什么呢?

因为,交流异步电机运行,必须要建立励磁电流,否则,电机是转不起来的。那么,不同功率等级的电机,空载运行的励磁电流也不同,但一般情况其空载运行的励磁电流,最少也要占到电机额定电流的25%或以上。

所以,变频器系统空载运行,输入是有电流的!
我是你的朋友
18604
xq09181 版主
文章数:3386
年度积分:462
历史总积分:18604
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/20 8:05:32
#7楼
看来我对空载的理解有偏差了。我的理解是,变频器空载,是变频器的输出端空置,不接东西,此时变频器的输入电流基本上为零。变频器接入电机,即使电机未带负载,但对变频器来说,也是轻载运行。此处,变频器的空载和电机本身的空载,是不相同的。变频器已接入电机,即使电机是空载运行,如楼上朋友所说,变频器肯定是有运行电流的,也因此时电机空载的原因,变频器输入三相电流的不平衡度会较大一些。
发表于:2011/2/21 15:03:52
#8楼
哦,是这样呀,其实如果变频器的输出不接电机的话,变频器自身会报故障的。因为许多变频器都有对负载悬空有检测的,以防止电机与变频器的连接开路。
我是你的朋友
1009
阿锐
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2005/10/22
发站内信
发表于:2011/2/22 0:26:28
#9楼
变频器不带负荷运行是要报警的,操作台频率不一致要修改变频器参数,使可调电阻0~10V时对应的频率与设定的最大频率相一致。