763
龙行天下1
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2010/12/3 21:56:40
#0楼
单位新上天车全车PLC控制,起升用定子调压,运行用变频器,现在副起升总无缘由的下落,是不是PLC信号受干扰了,他们的接地走的都是天车车体。表情表情
1115
yangzhig
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2008/1/25
发站内信
发表于:2010/12/4 8:46:56
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2010/12/4 19:23:45
#2楼
应该不是,你看下PLC的输出,如果输出没问题那就不是PLC的问题,怀疑是不是上面有地方松动
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/12/4 20:48:25
#3楼
是不是制动机构有问题呀!应该确定是不是PLC有输出或变频器受干扰!
做什么事贵在坚持!
1361
anhuitk01
文章数:552
年度积分:56
历史总积分:1361
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/12/6 8:51:05
#4楼
虫爬地上
虫爬地上
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/12/6 9:17:15
#5楼
观察一下是在什么情况下,副起升下降.还是无缘无故的就下降了.
                 I believe i can fly
19314
aaxin2008
文章数:5031
年度积分:482
历史总积分:19314
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/12/6 12:03:27
#6楼
PLC是屏蔽好的单片机,怎会轻易受干绕
 一花一世界,一佛一如来
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/12/6 12:38:36
#7楼
是不是制动机构有问题呀
20381
hpqian
文章数:4225
年度积分:426
历史总积分:20381
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2010/12/6 15:22:06
#8楼
先检查制动啊!
一切都在努力中!!
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/12/7 15:56:26
#9楼
对,制动单元是不是有松动,这也是一个主要方面.