您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1442 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
blusejohnson
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2010/8/30 16:16:24
#0楼
请问这两个接线图那个正确?
附件
附件

我总觉得R继电器的端子14应该回到负极才对啊,因为传感器褐色端子接的是正极啊?
的怎么。。。。?






[此贴子已经被作者于2010/8/30 16:19:47编辑过]
2014
xtjlc101
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2010/8/30 18:55:56
#1楼
不是很明白,重点在于光电的三根线怎么接,其它线路两个图都是可以的,


[此贴子已经被作者于2010/8/30 18:56:22编辑过]
3928
湘邵之水
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:3928
注册时间:2008/2/11
发站内信
发表于:2010/8/30 18:56:54
#2楼
E3S-AR21光电开关是pnp还是npn型?你查过吗。
hcxiong
1020
blusejohnson
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2010/8/30 19:08:58
#3楼
这和光眼开关的类型似乎没有什么关系,就三根线吗!
所有的光电开关都是三根线的:
黑线接信号、褐色线接正极、兰色线接负极;
都是这样的啊,怎么会跟PNP/NPN有关系呢!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/8/30 20:06:47
#4楼
继电器 13  14 接 正 负,或负正 这个关系都不大,主要是你的光电开关输出是哪种类型
979
cayuer
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2010/8/30 20:14:37
#5楼
回归反射型光电开关输出的是开关信号 至于其他的
769
15934803
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2010/7/31
发站内信
发表于:2010/8/30 20:18:29
#6楼
第二个图的接线方法是对的。
6972
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:95
历史总积分:6972
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2010/8/30 20:29:22
#7楼
第一个也没错啊,如果你传感器是NPN型的,两个都没错,PNP的两个都错
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2010/8/30 20:32:57
#8楼
好像有的光电是两根线子吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8017
zmzhang
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:8017
注册时间:2006/3/13
发站内信
发表于:2010/8/30 20:34:00
#9楼
以下是引用湘邵之水在2010/8/30 18:56:54的发言:
E3S-AR21光电开关是pnp还是npn型?你查过吗。
也就是说,输出信号是正信号还是负信号?如果正信号的话就照第一个图接,如果是负的话就照第二个图接。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved