发表于:2025/1/19 0:07:11
#0楼
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=503084
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=503223
前边提到变压器着火,后来检测其输出电压高达DC390V~可能与全桥简易整流有关,上下口保险都是6A,应该是最大隐患
后换一个开关电源(350W),输出调到DC204V,使用10来天,报输出指示灯不亮,PLC也没有灯亮~这可以理解,因为临时将原接380的线接到控制空开(主要负责PLC及其DC24V开关电源)
各升降电机控制原理图一
控制原理图二
“地址号”就是PLC控制的对应输出点,其接通防坠电磁铁接触器FC吸合,防坠电磁铁(左右各一个,xFZy1,xFZy2)吸合到位(FZk1,FZk2),与FC让MC接触器吸合,电机得电升or降车托盘。
信息反馈
1.开关电源的空开16A跳闸,负载保险(没换还是16A)没有爆,后来拆开电源外壳
入口保险明显爆掉
换新电源,指示灯亮,接负载检查输出电压为0,拆掉负载线电压正常,什么有保护
爆掉的电源为啥没保护住?是不是产品有缺陷
2.检查人员反应有一组出现xFZy1/xFZy2是吸合状态,MC也是吸合状态,FC?
一说,因是直流电磁阀,又使用多年,是剩磁使其吸合
不同意此论点,就是MC为什么吸合?它是污物,触点粘连,好像说不通,其是有专用盒子扣着。
如果说是地址号(PLC的输出点粘连),好像可以解释另一个现象,但维修人员只是上二层(or三层)检查发现有防坠勾没释放,再打开接触器盒发现MC是吸合状态,自始至终没开启PLC控制柜。解决办法,拆掉FC上的F21/F22防坠电磁铁电源线(输掉这个车位)解决问题。
另一个现象就是,比如当要取201位车时,201在上位,如果203车位没在上位,正常程序应该是230上升到上位,在让201车位下降
这是同层车升降的互锁接触器
再让203上升时,201的MC如果是接通状态,201必然也会上升,并先于203撞到极限开关(超限开关)报警停机
我趋向于PLC触点寿命到了(断不开)
具体开关电压消失,可能是这个拆掉的电磁铁内部短路
[此贴子已经被jint于2025/1/21 10:19:40编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要