这是一个是服役16年的立体车库,幸亏是白天,其使用的交变直变压器失火,值守人员用灭火器扑救
附件 image.jpg
后来应该是维修人员试图修复

附件 image.jpg
这是现场看到的,明显几个很新的空开,接触器

附件 image.jpg
附件 image.jpg

附件 image.jpg
这个是替代原来的两相380电源监控器

附件 image.jpg
这是旁边还正常工作的相同驱动柜

如何才能避免类似事情再发生?
据说接触器类怕用灭火器,是不是


快乐 幸福 自由 比什么都重要
24238
mengx9806
文章数:11144
年度积分:561
历史总积分:24238
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2024/12/19 13:32:24
#1楼
表情可以改造了·····
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
44936
YXBK 版主
文章数:20662
年度积分:115
历史总积分:44936
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/19 15:30:44
#2楼
如何才能避免类似事情再发生?


定期巡查,用红外摄像仪看温度
大家一起学习
1079
981183833
文章数:356
年度积分:37
历史总积分:1079
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/12/19 16:20:13
#3楼
加装自动灭火装置
6287
2233296153
文章数:691
年度积分:829
历史总积分:6287
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2024/12/19 16:58:18
#4楼
回复 #2楼 YXBK
看了那么多介绍厂家推广自己家的热成像之类,我就有一个疑问,怎么界定设备的温度超了?而且有的设备外部温度可能正常,但是里面可能超了
22027
877476825
文章数:9191
年度积分:1958
历史总积分:22027
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/12/19 17:37:40
#5楼
初级次级加装保险丝,断路器保护元件
不走寻常路。
44936
YXBK 版主
文章数:20662
年度积分:115
历史总积分:44936
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/20 7:46:01
#6楼
以下是引用22332961532024/12/19 16:58:18的发言:
看了那么多介绍厂家推广自己家的热成像之类,我就有一个疑问,怎么界定设备的温度超了?而且有的设备外部温度可能正常,但是里面可能超了
大家一起学习
10186
solidcam
文章数:2049
年度积分:1243
历史总积分:10186
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2024/12/20 9:22:38
#7楼
这线路够乱的。
5452
15898151893
文章数:1595
年度积分:659
历史总积分:5452
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/12/20 9:52:00
#8楼
接触器怕含水类的灭火器。
[此贴子已经被作者于2024/12/20 23:33:52编辑过]
7148
第三颗牙
文章数:977
年度积分:153
历史总积分:7148
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2024/12/20 13:30:26
#9楼
定期巡视,定期紧固,定期清理。