发表于:2017/12/1 21:03:04
#0楼
我单位生产线是PROFIBUS-DP 控制变频器,同时将变频器的频率信号通过现场的ET200,带8通道模拟量输出4-20MA信号,给现场线速表信号。其中同一块卡上的7个通道输出的数值是稳定的,但是就一个的通道输出的4-20MA信号不稳定,用万用表测量电流信号的输出就不稳定。但是变频器操作面板的显示的频率还是恒定的。更换模拟量卡和前连接器故障没有消失。现场通过电脑在线监视这个通道的模拟量输出的地址标量的转换数值还是恒定的,也更换了的变频器,模拟量输出卡上的信号还是不稳定。求大神门帮帮忙分析分析