您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:19个,阅读:3308 [上一页] [1] [2] [下一页]
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/1 21:03:04
#0楼
我单位生产线是PROFIBUS-DP 控制变频器,同时将变频器的频率信号通过现场的ET200,带8通道模拟量输出4-20MA信号,给现场线速表信号。其中同一块卡上的7个通道输出的数值是稳定的,但是就一个的通道输出的4-20MA信号不稳定,用万用表测量电流信号的输出就不稳定。但是变频器操作面板的显示的频率还是恒定的。更换模拟量卡和前连接器故障没有消失。现场通过电脑在线监视这个通道的模拟量输出的地址标量的转换数值还是恒定的,也更换了的变频器,模拟量输出卡上的信号还是不稳定。求大神门帮帮忙分析分析
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/1 21:03:43
#1楼
变频器是西门子MM440系列
27746
goldage
文章数:15583
年度积分:1038
历史总积分:27746
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/1 21:25:35
#2楼
怀疑你的信号线有问题,或屏蔽层没有接地
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/1 21:37:01
#3楼
回复 #2楼 goldage
同是一块输出卡的其他通道的输出就稳定,用的是DP通讯,应该没有问题呀,有问题,其他的通道不就也不稳定了吗
1853
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1853
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2017/12/1 21:45:44
#4楼
更换信号线
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/1 21:51:52
#5楼
回复 #4楼 15010060825
信号线就是一根光纤的DP接头,从PLC到ET200.现场测量的是输出卡的端子信号都不稳定,输出卡到线速表的线都甩掉了
39321
知道一点
文章数:23147
年度积分:1013
历史总积分:39321
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/12/1 22:04:02
#6楼
将这路与正常的调换,看发生什么情况。
直接给摸出定值,看又会发生什么。
卸掉负载,转接到模入,又会发生什么。
这会儿,应该可以判断,出结论了。
18554
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:206
历史总积分:18554
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/1 22:07:20
#7楼
你监视了稳定,变频器上显示频率也稳定,那你所谓的信号不稳定有什么关系呢?换过线速表不?
[此贴子已经被作者于2017/12/1 22:11:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/2 8:27:14
#8楼
回复 #7楼 qq2994216177
因为是PLC 通过DP 通讯 读取变频器的 状态字,通过数据转换,传送到模拟量输出。线速表负载都已经甩掉了,用万用表直接在卡上的端子进行测量4-20MA信号,还是不稳定。
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/2 8:29:09
#9楼
回复 #6楼 知道一点
直接给出数值,看看输出,这个方法没有用过,把其他的转换过程去掉,可以试一下,希望有所帮助,谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004