您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:19个,阅读:3308 [上一页] [1] [2] [下一页]
5297
芥子心
文章数:421
年度积分:150
历史总积分:5297
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2017/12/2 14:02:42
#10楼
同意楼上,如果是我解决的话,会考虑先排除程序本身的问题。如果程序没问题,再考虑硬件的问题。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/2 14:19:21
#11楼
貌似楼主硬件都换过
程序问题?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/3 10:05:08
#12楼
如果变频器到PLC的信号是稳定的,那问题就出在PLC到ET200这段了。有噪声。通讯线路上的?
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/3 16:23:40
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
但是PLC-ET200通讯不好使的话,应该是整个模拟量卡输出不稳定或者应该有其他的报警,为什么总是那一个输出通道有问题??之前都做过接地不行的话就得换通讯电缆了
1222
小男孩91
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1222
注册时间:2016/7/4
发站内信
发表于:2017/12/3 16:49:57
#14楼
应该是变频器问题
此帖发自论坛手机版
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/3 21:34:34
#15楼
回复 #13楼 6127641
把模拟量输出通道先悬空,看看不接负载状态下,信号是否有波动呢?如果没,那是模拟输出负载的问题。包括电缆线问题。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/12/4 0:05:19
#16楼
是不是低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定,7路耗电就立马正常?
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/4 7:56:16
#17楼
把模拟量输出通道已悬空,没有 接负载,之前已经做过了,直接在卡上的端子上测量信号就不稳定。
低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定???这个不太明白,大侠可以解释的清楚点吗,谢谢朋友们了
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2017/12/4 9:10:20
#18楼
从现象上看,有些像是供电不足,但这种可能性极小。给你个解决方案:每路AO的外面都加上隔离器,位置就在AO模块的柜子/箱子里面,此方案有80%+的可能性能够解决这个问题。
841
6127641
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/4 10:24:13
#19楼
回复 #18楼 yanli7234
十分感谢此方案

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005