发表于:2009/5/18 12:56:06
#0楼
网吧结构是上下2层,于2008年12月重新装修,线路都是新的,二楼所有插座都是新购得,二楼有部分插座使用了原来的。
二楼是独立的一条25平方三相相四线铜缆进户,带了120台电脑,5台5匹空调,满负荷运行多时正常。
老跳闸的一楼只有一半归网吧使用,后来并给我们用后就成了2个电表,最早是20平方的铝线进户,因为一直跳闸以为是进线问题,近期
进线更换到25平方三相四线铜缆。但跳闸的问题依旧。一楼使用铝线时有使用过2台长城的大型稳压设备,后来要排除跳闸的原因也拆掉停用。
一楼的线路结构请见本帖底下附件的图片吧!
带了88台电脑,5台5匹空调。2个电表都是60(A),漏电断路器额定电流一个是100A,一个是63A,额定极限短路极限都是5000A,是三相四线
的,就是零线也过漏保!
跳闸的情况是这样,基本满载的时候不跳,满的时候楼下88台电脑全开,空调全开,没跳过。
跳的时候一般都不是满的时候,而且空调也都没开。有时跳闸是2个总漏保一起跳掉,有时只是其中之一。
有几次总漏保跳掉的时候,有一两排插座漏电保护器跳掉了,但总漏保送上后,跳掉插座漏保也可以正常送上,印象中只有一次无法送上,把该漏保相关的电脑电源先拔掉后,可以正常送上,但把拔掉的电源线再插回去,机器都开起来,又不跳了。
现在基本是各几天总归跳一下的,每次跳掉马上送上跳掉的总空开就可以正常用了。很奇怪的问题,有能力解决这个问题的师傅请帮个忙.
2009年5月18日
有为热心的网友提供了个解决方法,我现在得漏保是四相的,断路器是三相的。
然后把漏保换成三相的,或把短路器换成四相的。
联系人:李先生 电话: 1 5 9 0 6 2 5 3 0 7 7
[此贴子已经被作者于2009-5-18 15:11:37编辑过]