您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:5333 [上一页] [1] [2] [下一页]
1202
starrain149
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2009/4/20
发站内信
发表于:2009/5/19 17:08:55
#10楼
同意7楼,有谐波的设备,会造成误动作,还有UPS也是的
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/19 21:10:24
#11楼
接线有些乱啊,是不是没接对啊
说说
857
新保光
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2009/5/20
发站内信
发表于:2009/5/20 14:27:26
#12楼
把总漏保换空气开关
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/5/20 17:06:20
#13楼
把总的换掉查一下线
889
徐树先
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/5/22 20:37:27
#14楼
你是不是做了接地线,如果做了,就和我以前遇到的问题一样
1185
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2009/5/23 14:29:36
#15楼
我看的不是很明白,跳闸的是一楼是吧,哪一个开关呢,还是两个都跳,没规律?你说的是几楼是新插座?试着回答一下:
1、首先配电没做地线,应该是三相五线,没有地线,干扰电流大,造成误动作。
2、(基本满载的时候不跳,空载时跳闸),配电箱的接线错误,总开关不应是三相四线漏电断路器,下口的断路器又接三相的,这样接不安全,有的设备漏电后不会起到保护的作用,应将总闸改为三相四线100A断路器,分闸全换成漏电断路器,这样应该可以解决。
3、你的接线不太规范,很乱呀,应该有虚接的地方吧,你检查一下。
4、二楼的线怎么接的呢?
865
老虎吃草
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2009/5/23
发站内信
发表于:2009/5/23 17:57:53
#16楼
从你的描述来看,跳闸的随机性较大,而且“基本满载的时候不跳”,说明跳闸的原因不是过电流。

有可能是电脑的原因引起的,例如:小蟑螂爬进电脑的电源部分死掉,恰好引起电源短路,这种
小蟑螂引起的电源短路与天气潮湿程度相关,怪得很。。。。。。

建议你:将一楼曾跳闸的几排电脑用二楼的确认是好的电脑替换,逐步排除一楼电脑故障原因 引起跳闸,可分批分次将一楼的电脑全用二楼的替换,先全排除电脑的原因再说。。。这样做既不花钱又不影响生意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007