结构如下图  q系列plc为总控制器  其他几个都是3u的plc  q系列plc接收各个3u的数据交互  fx3u之间不相互通讯  这样可以实现吗 该如何设置呀 求指导

附件 无标题.jpg
[此贴子已经被jint于2026/7/28 9:19:00编辑过]
10977
chi1225
文章数:2759
年度积分:644
历史总积分:10977
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2026/7/26 11:58:23
#1楼
FX3U网口模块好像只能上下传程序用
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29358
guanyumou 版主
文章数:10767
年度积分:439
历史总积分:29358
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/26 22:37:46
#2楼
通信协议试试MC协议3E帧
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/27 11:10:38
#3楼
fx3u-enet-adp 这个应该不便宜吧

不知能否走485,这样的话一块百来块钱的BD板搞定了
大家一起学习
4603
宅男技术控
文章数:564
年度积分:382
历史总积分:4603
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2026/7/27 15:35:56
#4楼
主从都是三菱的,肯定是用MC了!方便又稳定
23858
bnnyygy
文章数:6840
年度积分:1131
历史总积分:23858
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/27 19:18:59
#5楼
实在不行,用上位机转发表情

我不信你这个网络结构没有一块触摸屏
7890
第三颗牙
文章数:1150
年度积分:667
历史总积分:7890
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/7/28 8:18:07
#6楼
你这个的成本太高了,可以找大连德嘉工控。
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=508798
他们提供这个以太网模块。
2716
chengfeil123
文章数:189
年度积分:391
历史总积分:2716
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/7/29 8:10:29
#7楼
早期我们做类似的都是用CC-Link主从站做的,这个成本便宜