您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:7个,阅读:222次 [上一页] [1] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2026/7/26 5:09:35
#0楼
结构如下图  q系列plc为总控制器  其他几个都是3u的plc  q系列plc接收各个3u的数据交互  fx3u之间不相互通讯  这样可以实现吗 该如何设置呀 求指导

附件 无标题.jpg
[此贴子已经被jint于2026/7/28 9:19:00编辑过]
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2026/7/26 11:58:23
#1楼
FX3U网口模块好像只能上下传程序用
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/26 22:37:46
#2楼
通信协议试试MC协议3E帧
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/27 11:10:38
#3楼
fx3u-enet-adp 这个应该不便宜吧

不知能否走485,这样的话一块百来块钱的BD板搞定了
大家一起学习
4713
宅男技术控
文章数:578
年度积分:492
历史总积分:4713
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2026/7/27 15:35:56
#4楼
主从都是三菱的,肯定是用MC了!方便又稳定
24076
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1349
历史总积分:24076
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/27 19:18:59
#5楼
实在不行,用上位机转发表情

我不信你这个网络结构没有一块触摸屏
8025
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:802
历史总积分:8025
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/7/28 8:18:07
#6楼
你这个的成本太高了,可以找大连德嘉工控。
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=508798
他们提供这个以太网模块。
2784
chengfeil123
文章数:191
年度积分:459
历史总积分:2784
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/7/29 8:10:29
#7楼
早期我们做类似的都是用CC-Link主从站做的,这个成本便宜

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004