各位师傅大家好,三菱PLC的“Y1"(PNP型)输出直控变频器,想让Y0再控制一个中继,该怎么接线?有没有师傅同行的指导一下?要不要再加一个24VDC电源板?谢谢
附件 2503a9cd00410865a41479c37362f687a2345f96421d8bf45bc47059b7d7bee0.jpg
[此贴子已经被作者于2026/7/19 12:31:30编辑过]
此帖发自手机工控论坛
13328
Tivian
文章数:3408
年度积分:1114
历史总积分:13328
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/19 11:11:37
#1楼
两种方式,1用变频器的内部电源,中继一端接PC,另一端接STF.2中继一端接外部电源的正,另一端接Y000.外部电源的负端和变频器的负端相接。
不管哪种方式,继电器尽量小,必须是直流的,中继两瓶并一个二极管
16651
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:578
历史总积分:16651
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2026/7/19 11:51:49
#2楼
用Y0控制中继,中继可以有好几路,可以分别控制你要控制的设备!
                 一切为了生活
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/7/19 15:13:26
#3楼
Y0目前没接东西?再控制个继电器?可以的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23629
877476825
文章数:9930
年度积分:1523
历史总积分:23629
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/19 17:46:51
#4楼
YO 控制两个中继,再分配两个中继的功能
不走寻常路。
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/19 20:59:06
#5楼
看你这个图,Y0、Y1、Y2是共公共端的,Y1与Y2接的变频器,Y0又接继电器

外加电源的话负极要接SD端,正极接继电器线圈的一端,另一端接Y0
大家一起学习
29754
goldage
文章数:16418
年度积分:1272
历史总积分:29754
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/7/19 21:18:20
#6楼
标准的做法是增加中间继电器
2344
小猫鱼MAWheF
文章数:961
年度积分:1632
历史总积分:2344
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/20 8:14:28
#7楼
Y0接中继,SD和STF接中继触点的两端
1601
981183833
文章数:584
年度积分:522
历史总积分:1601
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/7/20 8:19:58
#8楼
24V接PLC的com端,Y0,Y1接中继的14脚,0V接中继的13脚,SD和STF接中继的两端
-160
q13829965214
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-160
注册时间:2026/7/20
发站内信
发表于:2026/7/20 15:20:28
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>