NPN传感器接入PNP PLC输入点正常使用
回帖:
29
个,阅读:
830
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
NPN传感器接入PNP PLC输入点正常使用
收藏
分享到
1852
gushunyi
文章数:
340
年度积分:
70
历史总积分:
1852
作者的所有帖子(340)
注册时间:
2006/1/9
发站内信
发表于:2026/5/9 21:21:50
#0楼
各位朋友大家好,最近碰到个奇怪案例,对方使用NPN传感器接入PNP PLC输入点,原来PLC输入所取是常闭信号,现在他们接入NPN常开信号。我知道NPN常开信号 信号脚位会被电阻拉高电位。居然也可以正常使用,请问各位这样有什么隐患?还是你们也是这样干的?
[此贴子已经被作者于2026/5/9 21:22:20编辑过]
【方案】
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
46648
YXBK
版主
文章数:
21424
年度积分:
1576
历史总积分:
46648
作者的所有帖子(21424)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/9 22:06:11
#1楼
没有相同配件的前提下,这也是一种替代方法,只要NPN在没导通时输出的点位够高就行
要说隐患,个人觉得没什么
大家一起学习
【方案】
FLIR红外热像仪应用于探索制造纯晶体
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
41035
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23828
年度积分:
760
历史总积分:
41035
作者的所有帖子(23828)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/5/9 22:47:20
#2楼
这图实现不了
能干活就是少画东西了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1852
gushunyi
文章数:
340
年度积分:
70
历史总积分:
1852
作者的所有帖子(340)
注册时间:
2006/1/9
发站内信
发表于:2026/5/10 9:17:24
#3楼
回复 #2楼 知道一点
可以的 原来接pnp 常闭信号,现在NPN接的常开 黑色 黑色那个线没有动作的时候 是高电平 被24V拉高 动作时候 OV 低电平 可以正常动作。你在看看
【方案】
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1852
gushunyi
文章数:
340
年度积分:
70
历史总积分:
1852
作者的所有帖子(340)
注册时间:
2006/1/9
发站内信
发表于:2026/5/10 9:22:59
#4楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢回复 ,我被惊到了 10来年第一次见到
【方案】
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1852
gushunyi
文章数:
340
年度积分:
70
历史总积分:
1852
作者的所有帖子(340)
注册时间:
2006/1/9
发站内信
发表于:2026/5/10 9:30:54
#5楼
补全了下光电电路 光电驱动负载能力100毫安 应该是有24V上拉电阻
【方案】
CNC | 主轴电机的清洁保养
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1852
gushunyi
文章数:
340
年度积分:
70
历史总积分:
1852
作者的所有帖子(340)
注册时间:
2006/1/9
发站内信
发表于:2026/5/10 9:31:14
#6楼
回复 #2楼 知道一点
补全了下光电电路 光电驱动负载能力100毫安 应该是有24V上拉电阻
【方案】
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
46648
YXBK
版主
文章数:
21424
年度积分:
1576
历史总积分:
46648
作者的所有帖子(21424)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/10 16:41:13
#7楼
以下是引用
gushunyi
在
2026/5/10 9:22:59
的发言:
谢谢回复 ,我被惊到了 10来年第一次见到
可以这样理解,虽然PNP换成NPN,但是常闭又换成了常开
两个都是相反的,最后负负得正
大家一起学习
【方案】
土木工程新突破:FLIR A65+全景相机,创新方案震撼业界!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20832
产品体验中心会员
aaxin2008
文章数:
5176
年度积分:
640
历史总积分:
20832
作者的所有帖子(5176)
注册时间:
2007/1/8
发站内信
发表于:2026/5/10 19:49:56
#8楼
见过类似的,实际使用正常,负负得正了。
不过后来还是改过来了,怕以后乱的不可收拾。
一花一世界,一佛一如来
【方案】
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21190
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4771
年度积分:
815
历史总积分:
21190
作者的所有帖子(4771)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2026/5/10 22:40:06
#9楼
上拉电阻,很常见的东西啊,早期数控机床上都有使用呀,对应不同厂家的刀架发信盘。我也用过,改装机,买过来的分度头配的是NPN接近开关,系统高电平有效,用了几个1.5K电阻,就是信号反了,常开变常闭了。
【方案】
华北工控可提供嵌入式产品支持,搭建智慧园区可视化管理平台
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005