您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:4个,阅读:130 [上一页] [1] [下一页]
3099
tjq1976
文章数:433
年度积分:83
历史总积分:3099
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2026/4/30 14:18:49
#0楼
厂里的上位机是AB 的factorytalk,现在厂里新增一套设备用的是西门子 smart,目前想在上位机控制新增设备,请问该怎么设置或者有没有示例。
3531
dixinke
文章数:1066
年度积分:59
历史总积分:3531
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2026/4/30 21:13:24
#1楼
200smart支持标准的modbus TCP协议,但是这个是要事先配置在PLC中,如果没有配置,就需要修改程序增加。
如果不修改,那就只有标准的S7协议了,不知道AB支持这个协议吗
7988
thomas_top
文章数:656
年度积分:423
历史总积分:7988
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2026/4/30 21:46:11
#2楼
OPC 是你最好的选择
3099
tjq1976
文章数:433
年度积分:83
历史总积分:3099
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2026/5/3 15:24:00
#3楼
回复 #1楼 dixinke
[西门子PLC]S7-200SMART Modbus TCP通信教程 - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/25795606347
20642
pqsh 版主
文章数:7673
年度积分:376
历史总积分:20642
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/5/5 21:56:23
#4楼
因为你没有说是factorytalk的什么,所以这问题有点模糊.
如果是se之类, 没有其它的设备连接, 只支持rslinx ent和OPC. 所以正如2楼所说, ab推荐做法是转成opc连接. ab比较喜欢用kep. 不过kep还是比较贵的. 如果嫌贵, 可以用modbus TCP->OPC硬件网关, 当然这也超过了200smart的价格. 不如1200/1500自带OPC, 当然这个OPC不是DA, 是UA.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003