公司有一个老项目改造      硬件组态分别是,CPU1215C  通信板CB1241RS485,2个通讯模块CM1241RS422/RS485,   现在想请教一下各位大佬,2个
CM1241RS422/RS485通讯是否同时做为MODBUS 主站,分别与不同的设备通讯,我之前用的三菱 FX 系列似乎1台PLC 只能 有一个主站,但汇川的小型PLC没有限制,就是不知道S7-1200  的plc 有没有这个限制?


有没有这样用过的,能否行的通。
江楓渔
35912
lifuquan611
文章数:15487
年度积分:872
历史总积分:35912
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/12 9:16:27
#1楼
可以带多个,轮询。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
23487
gk_0 版主
文章数:7742
年度积分:493
历史总积分:23487
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2025/12/12 9:48:15
#2楼
不是同一个端口就可以
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5472
15898151893
文章数:1609
年度积分:679
历史总积分:5472
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/12/12 9:53:36
#3楼
一个口只能一个。
28869
guanyumou 版主
文章数:10681
年度积分:247
历史总积分:28869
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2025/12/12 22:59:40
#4楼
2个CM1241RS422/RS485通讯是否同时做为MODBUS 主站

可以啊
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
6023
121111115
文章数:1466
年度积分:467
历史总积分:6023
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/15 8:57:23
#5楼
每一个口只能做一个主站或从站,这取决于通讯口的那个初始化块,有两个通讯模块的话理论上是可以做两个主站的,实际上你得根据现场情况来,旧项目这俩模块有没有被使用,如果使用了,通讯参数是啥,你能不能吧新加的设备添在对应的口上去,旧的改造资料全的话还好整,不然挺折腾人的。
54
wengzm
文章数:1
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2025/12/15
发站内信
发表于:2025/12/15 9:20:07
#6楼
用Modbus TCP的话,是不是就没有这个限制了?
可以建立多这主站,反正是走以太网。
26954
ytleaderplc
文章数:11213
年度积分:17
历史总积分:26954
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/12/15 15:35:40
#7楼
进口这几个品牌 modbus功能比国产的不是那么方便