需要实现
1.远程允许信号(KA4常开)
2.电机运行信号(KA1常开)
3.远程启动
4.远程停止
附件 ScreenShot_2025-10-22_091655_626.jpg
[此贴子已经被作者于2025/10/22 9:21:44编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
4495
INotKissBoy
文章数:933
年度积分:513
历史总积分:4495
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2025/10/22 9:19:56
#1楼
总感觉上面的图纸太麻烦太复杂了,各位大佬有没有新思路,一起交流一下
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
44607
YXBK 版主
文章数:20484
年度积分:1986
历史总积分:44607
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/10/22 9:58:51
#2楼
如果要求远程与本地绝对的分开控制,应该就没什么优化的了

否则本地与远程可以改成多地控制,这样KA3就省了
大家一起学习
7024
第三颗牙
文章数:950
年度积分:929
历史总积分:7024
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/10/24 8:57:34
#3楼
这个还复杂?你都没有看你的电动机的保护都没有么?故障信号呢?远程、就地的指示信号呢?远程什么都看不到就能启动设备么?
81
lvpretend
文章数:1463
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2025/10/26 17:31:07
#4楼
经典切换电路,没什么可优化的了。表情
4495
INotKissBoy
文章数:933
年度积分:513
历史总积分:4495
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2025/10/28 8:25:42
#5楼
回复 #3楼 第三颗牙
我继电器控制的是变频器启停,不是接触器,故障信号通过变频器RO端子获取;远程信号是KA4常开;KM1是电机散热风扇
我有好几路这样的控制,所以想着电路能不能省一点
[此贴子已经被作者于2025/10/28 8:30:45编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
7024
第三颗牙
文章数:950
年度积分:929
历史总积分:7024
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/10/28 17:41:54
#6楼
那你电机散热风扇的保护也需要进控制回路,特别是变频电机,没有风扇的话,电机容易发热。