软件版本为TIA V19,因为PLC与HMI时间不一致导致HMI读不到PLC的任何变量状态。将连接机制的“仅支持PG/PC和HMI安全通讯”的打勾取消 后还是不行。也反复下载了硬件参数、HMI编译重建等。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
15656
xuhuifox
文章数:2917
年度积分:573
历史总积分:15656
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/7/19 8:09:57
#1楼
是时间不一致导致的么?感觉不会啊!
                 一切为了生活
7322
机栝
文章数:988
年度积分:550
历史总积分:7322
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2025/7/19 8:21:11
#2楼
通讯握手协议应该与时间没有关系吧,会不会是波特率设置不同
知行合一。
22424
cgmguangming
文章数:4405
年度积分:681
历史总积分:22424
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2025/7/19 9:19:06
#3楼
在那个设置连接的地方,plc侧下方有个同步的设定,点选或取消试试呢?前几天也是下载屏后,画面变了,但数据都是#,后来各种测试最后咋好的也不太确定。主要是自己的虚拟机太难用。
此帖发自论坛手机版
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
9198
6926792
文章数:1125
年度积分:211
历史总积分:9198
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2025/7/19 10:41:33
#4楼
回复 #1楼 xuhuifox
将HMI时间改成跟PLC一样,通讯就正常了
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
9198
6926792
文章数:1125
年度积分:211
历史总积分:9198
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2025/7/19 10:42:09
#5楼
回复 #2楼 机栝
Profinet通讯的,HMI是KT700,PLC是1517
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
9198
6926792
文章数:1125
年度积分:211
历史总积分:9198
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2025/7/19 10:46:49
#6楼
回复 #3楼 cgmguangming
好的,能截图看下具体是哪个地方吗, 刚没找到表情
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
22424
cgmguangming
文章数:4405
年度积分:681
历史总积分:22424
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2025/7/20 15:28:34
#7楼
回复 #6楼 6926792
看您上面已经解决了。就是HMI项目树里面有个连接设定的界面,进去后左边显示HMI,右边是PLC,我连的的是300CPU,有这个选择。之前用的是英文版,刚打开中文版看了一下,实际中文是“循环”的意思,不是我理解的同步。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
6189
yecao2003
文章数:1440
年度积分:592
历史总积分:6189
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2025/7/20 22:36:48
#8楼
这么奇怪的问题?
4577
gaoyingchun
文章数:507
年度积分:211
历史总积分:4577
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2025/7/22 14:09:44
#9楼
回复 #3楼 cgmguangming
你用啥虚拟机,我最近在用Hyper-V,相比较与VM,没出现虚拟系统强制关机无法开机现象