返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
PLC论坛
工控论坛首页
→
PLC论坛
→ 浏览主题:
想知道M区哪些继电器被设置了断电保持 了
回帖:
9
个,阅读:
2268
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
想知道M区哪些继电器被设置了断电保持 了
收藏
分享到
23152
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12215
年度积分:
720
历史总积分:
23152
作者的所有帖子(12215)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/10 21:07:53
#0楼
CPU 226 CN 系统块中断电数据保持功能是如下图设置 的,PLC中的M区哪些继电器被设置成了带电保持 了呢?
【方案】
FLIR Tau机芯有助于识别太阳能发电厂中发生的异常状况
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
4763
勇子RjtogCHS
文章数:
657
年度积分:
50
历史总积分:
4763
作者的所有帖子(657)
注册时间:
2017/2/15
发站内信
发表于:2018/10/10 21:38:55
#1楼
MW0,MB20到MB32
[此贴子已经被作者于2018/10/11 8:27:05编辑过]
【方案】
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12346
产品体验中心会员
346953791
文章数:
3051
年度积分:
774
历史总积分:
12346
作者的所有帖子(3051)
注册时间:
2011/5/4
发站内信
发表于:2018/10/10 22:48:52
#2楼
以下是引用
勇子RjtogCHS
在
2018/10/10 21:38:55
的发言:
MW1,MB20到MB32
不是MW0吗?
此帖发自手机工控论坛
【方案】
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23152
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12215
年度积分:
720
历史总积分:
23152
作者的所有帖子(12215)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/10 23:10:46
#3楼
以下是引用
勇子RjtogCHS
在
2018/10/10 21:38:55
的发言:
MW1,MB20到MB32
下面是一段断电重新上电自启动控制程序,从程序意图看M0.0应该是断电自保持 的,但是从CPU系统块上断电数据保持功能的设置看,M0.0会断电自保持 吗?
【方案】
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4763
勇子RjtogCHS
文章数:
657
年度积分:
50
历史总积分:
4763
作者的所有帖子(657)
注册时间:
2017/2/15
发站内信
发表于:2018/10/11 8:25:55
#4楼
回复 #2楼 346953791
看错了,是MW0,把那个1看成了偏移量
【方案】
华北工控PPC-3321QI工业电脑,支持智能快递柜嵌入式应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4763
勇子RjtogCHS
文章数:
657
年度积分:
50
历史总积分:
4763
作者的所有帖子(657)
注册时间:
2017/2/15
发站内信
发表于:2018/10/11 8:29:23
#5楼
回复 #3楼 liuxd6909
m0.0会断电保持,断电保持范围MW0,MB20到MB32。昨天的回答MW1错了,应该是MW0,MB20到MB32.
【方案】
基于台达机电产品的UHT管式超高温杀菌机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23152
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12215
年度积分:
720
历史总积分:
23152
作者的所有帖子(12215)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/11 18:55:46
#6楼
以下是引用
勇子RjtogCHS
在
2018/10/11 8:29:23
的发言:
m0.0会断电保持,断电保持范围MW0,MB20到MB32。昨天的回答MW1错了,应该是MW0,MB20到MB32.
MW0断电保持,那么它的所有位也会是断电保持 的是吗?
【方案】
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12346
产品体验中心会员
346953791
文章数:
3051
年度积分:
774
历史总积分:
12346
作者的所有帖子(3051)
注册时间:
2011/5/4
发站内信
发表于:2018/10/11 22:29:20
#7楼
以下是引用
liuxd6909
在
2018/10/11 18:55:46
的发言:
以下是引用
勇子RjtogCHS
在
2018/10/11 8:29:23
的发言:
m0.0会断电保持,断电保持范围MW0,MB20到MB32。昨天的回答MW1错了,应该是MW0,MB20到MB32.
MW0断电保持,那么它的所有位也会是断电保持 的是吗?
是这样的你可以编个程序试一试。。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4179
fmsh12
文章数:
734
年度积分:
53
历史总积分:
4179
作者的所有帖子(734)
注册时间:
2013/6/6
发站内信
发表于:2018/10/12 10:37:52
#8楼
MW0是不是包含了MB0和MB1
【方案】
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20178
高雅的雅
文章数:
15776
年度积分:
-210
历史总积分:
20178
作者的所有帖子(15776)
注册时间:
2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/14 14:20:21
#9楼
没有加装电池卡的话,停电超过一个礼拜数据就不可靠了
【方案】
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005