求助老师,6路驱动GE波形正常。不装模块上电正常,启动正常。装上模块,上电正常,启动就报OCL。复位后再启动模块击穿,小弟新手,已穿两个模块。求各位前辈指导一下,给点信心。现在完全没有头绪
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg



364
無Suo謂
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:364
注册时间:2018/4/3
发站内信
发表于:2018/5/14 13:30:45
#1楼
各位老师给点提示,现在无从下手
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2018/5/14 13:31:14
#2楼
拍一张驱动波形的图片看看
此帖发自手机工控论坛
364
無Suo謂
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:364
注册时间:2018/4/3
发站内信
发表于:2018/5/14 13:37:35
#3楼
这是下桥波形
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg
364
無Suo謂
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:364
注册时间:2018/4/3
发站内信
发表于:2018/5/14 13:47:55
#4楼
这时上桥波形
都是启动后的波形
不装模块可以正常启动
装上模块就报OCL
复位后再启动  模块击穿
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg
1939
yiyibushe
文章数:273
年度积分:63
历史总积分:1939
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/5/15 13:03:35
#5楼
空载运行击穿模块??打开模块看看是那一组击穿了。再查对应的驱动部分
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2018/5/15 13:52:57
#6楼
把频率调低,看看上下桥的死区时间是否正常
此帖发自手机工控论坛
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/5/16 7:30:42
#7楼
没带电机就坏模块吗
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/5/16 7:31:26
#8楼
模块是全新的嘛?
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/16 22:24:48
#9楼
应该就是驱动电路坏了,光耦是常坏元件