星三角启动电箱端六个端子接法是:U1 V1 W1 W2 U2 V2
现在接成W2 U2 V2 U1 V1 W1
这样可以吗?
1702
v2008v
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1702
注册时间:2014/7/22
发站内信
发表于:2021/11/26 17:49:30
#1楼
相当于星形接了U2,V2,W2
三角也是W2U1,U2V1,V2W1
我觉得没问题才是,现在电机很响,这样接不行吗?有兄弟试过吗?请指点一下。
40804
YXBK 版主
文章数:18698
年度积分:1218
历史总积分:40804
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 20:51:06
#2楼
这样的接法是没问题的,电机很响,测一下电流看看先。
大家一起学习
25381
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 21:37:44
#3楼
不排除线圈的绕向原因造成,噪音大时候应该是在星接状态,角接应该没问题
1702
v2008v
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1702
注册时间:2014/7/22
发站内信
发表于:2021/11/27 7:29:16
#4楼
回复 #3楼 goldage
如果是线圈绕向问题,接回U1 V2 W1 W2 U2 V2,这样能解决吗?
40804
YXBK 版主
文章数:18698
年度积分:1218
历史总积分:40804
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/27 8:55:21
#5楼
曾经特意做过实验的,两种接法的效果一样。

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476690
大家一起学习
14424
xuhuifox
文章数:2688
年度积分:371
历史总积分:14424
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2021/11/27 13:05:55
#6楼
先要测一下电流,电流不对的话,应该是电机线接错了,要重新判断一下同名端才行