发表于:2011/7/18 11:15:35
#0楼
别墅进户线380V 4*16
室内漏开:A 1卫生间 DPN 20A+VIGI
B 2卫生间 DPN 20A+VIGI
C 3卫生间 DPN 20A+VIGI
D 4厨房 DPN 20A+VIGI
E 其它区域 DPN 20A+VIGI
现象:1.配电箱通电后,D插电风扇,5分钟后跳闸,同时A也跳闸,且A没有用电;
2.合上D闸后,A却无法合上闸,D在4-6分钟后再次跳闸;
3.把A的出线接到E后再合闸,能合上,不跳闸;
4.C用电后,跳闸,拔出出线,在进线通电的状态下,也无法合闸
起初以为是漏开的质量问题,但查询后是厂家正品
用120W灯泡做试验,A漏开出线接120W灯泡,进线接插座,灯泡亮且不跳闸
请问是漏开的问题,还是ABCD的线路问题,急,谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/7/20 9:03:55编辑过]