您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:21个,阅读:10164 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
826
nichenhua
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/6/20 21:58:41
#0楼
本人做一个悬挂式输送链,两个电机作为输送链的驱动,以前采用两个电机驱动,但是发现由于负载差异,有时两个驱动会出现速度不一,导致链子时紧时松的问题,为了解决这个问题,本人想到了同步的方法来解决.

本人用两个富士G11S变频器分别控制两个相同的电机(每个3.5KW),请问如何实现两个电机的同步运行.
查阅一些资料,得出一下几种控制方案,不知道是否可行,请指教一下:

1.两个电机主从控制,一台作为主动,采用速度控制,电机侧安装旋转编码器,把脉冲信号返回给从动变频器.从动变频器安装PG卡,接收主动电机的编码器脉冲信号,来控制从动电机的转速,

2.两个电机主从控制,两台变频器分别安装PG卡,电机侧分别安装旋转编码器,各自组成闭环控制系统,各自进行矢量控制,(说明书上说编码器电缆要小于20米,可能实际距离要大些,不知道会不会出问题).

3.两个电机主从控制,一台作为主动,采用速度控制,电机侧安装旋转编码器,把脉冲信号返回给自己,组成闭环控制,利用模拟输出(转矩控制功能)给从动变频器,实现从动侧的转矩控制.

不知道以上3种方法可行否,
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/20 22:59:09
#1楼
既然使用到G11系列,你不如直接使用G11系列的附件,同步卡来做好了。
804
zhang12009
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:804
注册时间:2009/6/15
发站内信
发表于:2009/6/21 10:22:55
#2楼
选用一台功率大一点的变频器,一变频器控制驱动两台电机,可否
758
254848350
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2009/6/17
发站内信
发表于:2009/6/21 15:43:10
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
826
nichenhua
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/6/21 16:05:07
#4楼
选用PG卡是富士公司给我的建议,他们说同步卡不是这个用的,我以前也没用过同步卡,
2楼的方案没试过 不知道行不行.
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/21 19:24:16
#5楼
先给楼主的帖子封精。鼓励下。封精理由:对于一个未知的控制策略,通过查阅资料,找出了多个相关联的技术方案,作比较,请教和交流。这是一种值得肯定的学习钻业技术的认真态度。

现在说下我的意见,仅作参考。

第一,你的控制要求实际是不同轴的同步控制,如果要求不严格的话,3楼的哥们儿所给出的方案是可行的。也就使用一台变频器做多机并联驱动控制,这种方案,是成熟的简单的同步控制方案,在钢铁行业的辊道控制中大量的应用。楼主的输送链控制,我认为和辊道的同步属于相似的工艺吧。所以此方案可考虑实施。优点:方案成熟,控制简单,输出轴基本同步。条件是两台电机的技术参数要完全一致;

第二,说说你的三个方案的个人看法。^_^,第一种,算同步控制,可用于两不同轴电机同步控制的场合。问题(或技术关键),动态过程的不同步很不好解决,稳态过程的同步是可以保证的。这个方案,如果加一个同步控制器做为中介的环节,形成同步闭环控制就OK了。第二种,也算同步控制,但他的问题(技术关键)不仅是动态连稳态的同步问题都要解决。需要微调去保证,有些难度的。第三种,这是一种真正意义的主-从控制方案,这种方案是传统的、成熟的同轴驱动的控制方案。这和你的工艺要求不对路。
我是你的朋友
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/6/22 0:43:19
#6楼
前几天我做过一个和你一样的系统,2电机(1.5kw)+2减速箱,电机和减速箱中间用三角带连接,拖动一条链条,当时我也考虑用一台大变频器带动2台电机,考虑到机械加工精度和电机的滑差率不可能一致,所以放弃了这个方案。最终采用的方案是:2台电机+编码器+安川G7变频器+PG卡做矢量控制,频率设定用通信做(模拟量的误差大,所以没考虑),同时读取变频器的当前输出功率,比较后做频率微调。运行效果:除了在不停的快速调速时能出现链条抖动(2台机器通信有时间差的原因),其他的时候看不出来。
stop
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/22 20:59:54
#7楼
个人感觉第二种和第三种都可行,第三种应该好调一些吧
说说
826
nichenhua
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/6/22 21:38:30
#8楼
首先感谢各位专家的建议,
楼上说的采用同步卡(OPC-G11S-SY)我仔细琢磨后觉得应该可以,不知道谁有关于这个卡的详细点的资料,我去富士网站也没找到~
864
karaoke
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/7/2
发站内信
发表于:2009/7/7 9:58:17
#9楼
上面全部都是高手!学习ING

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006