#10楼
我去年在某水泥厂遇到过,空压机地线上存在10A电流,空压机有160KW变频器,就是变频器谐波走地线形成环流,还拿示波器来看了的,就是高频谐波电流,变频器一停机马上没了
2822
易控微网
文章数:420
年度积分:60
历史总积分:2822
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2026/1/8 17:02:01
#11楼
楼上说的可能准确
另外钳表测高频电流不准
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
5750
YS-W
文章数:1638
年度积分:85
历史总积分:5750
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/9 19:41:29
#12楼
以下是引用truezhang2025/10/10 14:07:20的发言:
那个漏电开关也没跳闸,同事断开几组开关,当成单相设备用的,测得零线电流有80A,和理论值基本一致
我这里发现的零地混用现象,漏保也没跳,也不知什么原因