您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:12694 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4065
780227dqp
文章数:466
年度积分:106
历史总积分:4065
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/13 18:50:41
#0楼
一台15KW鼠笼式电动机直接启动,请教高手线路电压降怎么计算及公式。谢谢!


[此贴子已经被jint于2010/8/18 14:53:31编辑过]
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/13 19:17:21
#1楼

   15kW的电机,只要电网容量够大,我是不会去考虑它的线路压降的,只按常规选择其导线和开关。
   线路压降,与导线长度和线径有关系。

   电压少许波动,只要不影响其他设备的运行,以及本身电机能正常起动,是允许的。

欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
4065
780227dqp
文章数:466
年度积分:106
历史总积分:4065
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/13 19:41:13
#2楼
谢谢你的回复。
是电动机启动时的线路压降。设备是我们的,线路有客户安装的,现在抱闸在启动时有时打不开,电动机线不接,单试抱闸很正常。到现场查看可能是电线小的原因,现客户要我们拿出有力证据。
971
没什么骄傲的
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2010/8/13 20:10:48
#3楼
线路压降与线径的平方成反比。比如,线径增加一倍,压降变为原来的四分之一。
4065
780227dqp
文章数:466
年度积分:106
历史总积分:4065
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/13 20:15:50
#4楼
高手能不能给个公式。
971
没什么骄傲的
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2010/8/13 20:17:34
#5楼
如果想知道电机的直接启动造成的压降,最简单的估算方法,就是按电动机电源侧的变压器阻抗电压得到回路的计算电抗X,再用电动机启动前变压器以带负荷加上6倍的欲启动电动机的容量。就是S,U0是变压器低压侧电压标么值,可以取1
这么算不是很准,但是足够估算了。公式见下面
U=U0/(1+SX)
4065
780227dqp
文章数:466
年度积分:106
历史总积分:4065
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/13 20:31:32
#6楼
电抗X怎么计算啊,UO是380V还是400V;S是电流还是
971
没什么骄傲的
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2010/8/13 20:53:47
#7楼
s是变压器低压侧其他负载容量+6倍启动电动机的额定容量
电压按380V计算
971
没什么骄傲的
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2010/8/13 21:07:32
#8楼
变压器的电抗计算公式:Xb=(ud%/100)乘以(Sjz/Seb)
试中ud%为变压器短路电压百分比,seb为变压器的额定容量(MVA)
4065
780227dqp
文章数:466
年度积分:106
历史总积分:4065
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/13 21:09:21
#9楼
先感谢两位高手,我的慢慢消化。

没什么骄傲的朋友能给个邮箱地址吗?
我的邮箱:780227dqp@163.com

请点击下面的分页【2】可看到下面的回复










[此贴子已经被作者于2010/8/14 13:25:06编辑过]