您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:478 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

嗡嗡响声

14679
465010287 版主
文章数:6598
年度积分:559
历史总积分:14679
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2026/4/18 8:48:26
#10楼
绝对是电容器的问题
3999
qw945923000
文章数:921
年度积分:487
历史总积分:3999
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/4/18 9:26:25
#11楼
设备使用多少年了?中间换过电容吗?大概率是电容失效了,一般10年左右的电容基本都要换一批了。
13615
蛇会大学
文章数:4913
年度积分:292
历史总积分:13615
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/20 22:39:07
#12楼
工频线圈有声是正常的,除非你用水泥堵起来
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1588
小猫鱼MAWheF
文章数:535
年度积分:876
历史总积分:1588
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/4/21 9:19:43
#13楼
属于正常的电磁振动反应
6044
7sun777
文章数:528
年度积分:305
历史总积分:6044
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2026/4/24 19:38:30
#14楼
回复 #10楼 465010287
谢谢各位热情参与分析,厂方是来更换了一个电容器。因我是隔天上班,当时维修未在场。后我打电话给他们工程师代表个人也谢谢,说他们技术高。他客气说:我们专业时间长碰到各种问题多。他用个人的书面讲给我这次故障现象:由于电容器衰减→引起容抗变大→导致LC回路谐振点上移
→发出嗡嗡声
不知大家有无要补充的
再次谢谢大家参与表情
13615
蛇会大学
文章数:4913
年度积分:292
历史总积分:13615
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/26 23:21:11
#15楼
以下是引用7sun7772026/4/24 19:38:30的发言:
无功补偿柜里面有LC振荡电路吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报