17581
hgxmm123
文章数:3221
年度积分:357
历史总积分:17581
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/1/24 15:05:22
#20楼
认证标志这样用到产品上是否可以呢
12486
Tivian
文章数:3084
年度积分:272
历史总积分:12486
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/1/24 16:38:36
#21楼
变压器有隔离作用 防雷作用没啥用
此帖发自手机工控论坛
40459
知道一点
文章数:23626
年度积分:184
历史总积分:40459
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/2/15 10:04:26
#22楼
进来电源可能会420,出也就超过240,PLC就会停止RUN
~它没事
如果遭雷击,只击这路?
--这变压器选择错误~进口要多路~比如可440,出口也要多路-比如200,120

加上压敏电阻多余~PLC有此元件,如果爆了,还是要拆开PLC才能修
变压器回路有对应保护的保险,空开都会跳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/2/16 11:25:18
#23楼
需要配合跳闸元件使用,单独使用效果会有折扣。
以前听过一个励志故事:某工厂电工给工厂所有变频器并联了这玩意,某天该工业区电压突变还是遭雷击了?反正工业区所有工厂遭殃设备全部烧毁。只有这个工厂加装的压敏电阻短路拉跳总开关,让工厂设备完好逃过一劫。为此工厂老板给改电工奖励了一大笔奖金。
22495
877476825
文章数:9407
年度积分:389
历史总积分:22495
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/2/17 9:52:01
#24楼
以下是引用cfg1682026/2/16 11:25:18的发言:
需要配合跳闸元件使用,单独使用效果会有折扣。
以前听过一个励志故事:某工厂电工给工厂所有变频器并联了这玩意,某天该工业区电压突变还是遭雷击了?反正工业区所有工厂遭殃设备全部烧毁。只有这个工厂加装的压敏电阻短路拉跳总开关,让工厂设备完好逃过一劫。为此工厂老板给改电工奖励了一大笔奖金。
学习了,感谢前辈分享经验