您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:601 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

有才华

5555
pdthtzb
文章数:518
年度积分:467
历史总积分:5555
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2025/5/28 7:48:33
#30楼
热继电器工作原理是流入热元件的电流产生热量,使膨胀系数不同的三相双金属片变形。当变形达到一定弯曲度时,推动连杆微动开关动作,断开控制电路,使接触器失电,主电路断开,实现电机过载保护。过载时三相双金属都变形,达到一定弯曲度时,同时推动连杆微动开关动作。缺相时二相双金属变形,推动连杆微动开关动作。如果像楼主图片那样短接绿线那相,如果黄线和红线任意一相缺相,只有一相金属片弯曲推动连杆微动开关,力度偏小可能会影响保护可靠性。
  田丰自动化
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/28 8:05:44
#31楼
以下是引用pdthtzb2025/5/28 7:48:33的发言:
