中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 下图时间继电器KT作用?
发表新帖 回复该主题
回帖:29个,阅读:4994 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

下图时间继电器KT作用?

分享到
7224
changmike
文章数:949
年度积分:617
历史总积分:7224
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/23 12:22:21
#20楼
本意是想加一个自锁吧,选KT是出于安全考虑
1575
换物客
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2019/2/23 12:31:06
#21楼
KT的作用好像只是两路电源都有电,投入时,延时投辅电源,没有自动被自投功能。
此帖发自手机工控论坛
4282
ddt250
文章数:862
年度积分:267
历史总积分:4282
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/2/23 14:15:51
#22楼
那这个样的话,SB1和SB3都是没有作用的。因为在各自的回路有电,且只有一路能工作的情况下,它们都断不开各自的回路。
[此贴子已经被作者于2019/2/23 14:16:10编辑过]
1817
929262308
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1817
注册时间:2013/4/6
发站内信
发表于:2019/2/23 14:52:57
#23楼
图纸有问题,KT节点没有标明是通电延时闭合,瞬时闭合还是断电延时闭合,瞬时闭合
7639
hnhyczj
文章数:3759
年度积分:75
历史总积分:7639
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/2/23 19:38:16
#24楼
用来控制KM0的。
1575
换物客
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2019/2/24 11:19:41
#25楼
KT接点应该是通电延时闭合。该图纸四个按钮的控制作用还是不明确。请大家帮忙分析。谢谢
此帖发自手机工控论坛
1575
换物客
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2019/2/24 12:03:54
#26楼
1-23及2-23点应该断开,改接到1-27及2-17。
此帖发自手机工控论坛
3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/2/24 21:44:34
#27楼
我这么看的,SA1组合开关1-13&2-13接通为手动模式
1-23&2-23接通为自动模式。
3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/2/24 21:45:17
#28楼
大家看有道理吗
1575
换物客
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2019/2/26 7:43:49
#29楼
谢谢27楼,你说的有道理。
此帖发自手机工控论坛