三菱GX Works3报WDT超时检测错误

错误代码H2501
附件 微信图片_20260301230323_767_268.jpg
[此贴子已经被jint于2026/3/10 10:49:02编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
39101
cvlsam 版主
文章数:12653
年度积分:348
历史总积分:39101
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/2 6:22:25
#1楼
以下是引用guanyumou2026/3/2 0:03:35的发言:
三菱GX Works3报WDT超时检测错误

错误代码H2501
附件 微信图片_20260301230323_767_268.jpg

延长你的扫描时间的设定或者精简你的指令使其不会超过设定的扫描时间。


附件 workpicture1.jpg

我不清楚为啥我上传的图片是黑色的,也许是论坛的Bug,我只能通过附件的方式上传图片~~~

Good Luck~
[此贴子已经被作者于2026/3/2 6:27:34编辑过]
+3
1304
小猫鱼MAWheF
文章数:373
年度积分:592
历史总积分:1304
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/3/2 8:17:43
#2楼
是不是程序里面应用了过多的循环或调用子程序指令导致扫描时间加长,不建议更改扫描时间,最好精简程序,
+2
27458
ytleaderplc
文章数:11432
年度积分:418
历史总积分:27458
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/3/2 8:23:56
#3楼
程序太多了 比较复杂 有些功能指令用的过多估计都可能
+2
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
20502
pqsh 版主
文章数:7638
年度积分:236
历史总积分:20502
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/3/2 9:19:15
#4楼
看看程序的复杂度.
再看看在线诊断里面最大到了多少毫秒.
评估一下程序还会不会超过这个设定时间.
应该优化一下程序,重复执行的,定时执行的.
200ms不小了, 可以适当加长, 但最好不要超过运行的响应时间.
+3
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29099
guanyumou 版主
文章数:10718
年度积分:180
历史总积分:29099
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2026/3/2 16:36:18
#5楼
以下是引用cvlsam2026/3/2 6:22:25的发言:
调用一个FB,这个FB的某一个输出参数为ARRAY[0..20] OF UINT,结果新建变量时数组搞错成ARRAY[0..2] OF UINT,然后调用这个功能块执行就会报这个错误。
发表于:2026/3/2 16:36:32
#6楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/3/2 8:17:43的发言:
发表于:2026/3/2 16:36:40
#7楼
以下是引用ytleaderplc2026/3/2 8:23:56的发言:
发表于:2026/3/2 16:37:15
#8楼
以下是引用pqsh2026/3/2 9:19:15的发言:
看看程序的复杂度.
再看看在线诊断里面最大到了多少毫秒.
评估一下程序还会不会超过这个设定时间.
应该优化一下程序,重复执行的,定时执行的.
200ms不小了, 可以适当加长, 但最好不要超过运行的响应时间.
刚开始确实延长了时间,但是依然保存,后来:
发表于:2026/3/2 16:48:42
#9楼
以下是引用guanyumou2026/3/2 16:36:18的发言:
仅仅是数组变小了不会造成这个问题。

你需要上传你的程序。

Good Luck~