#10楼
上桥一路是0.00伏,肯定不对,查光耦是否短路,查驱动电阻是否烧坏。

换74HC86,换LM339,然后复位一下。有机率主板也会坏。

然后测一下动态电压。

附件 ACS510屏蔽测波形.jpg
1420
1803381724
文章数:110
年度积分:132
历史总积分:1420
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/12/19 17:05:04
#11楼
光耦都换了,电阻一个一个的测试的,坏的都换了。运行显示变频器未准备好。没有思路了