您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1762 [上一页] [1] [下一页]
963
wsm_wt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/1/23 20:18:00
#0楼
其实好几年前控制器就已损坏,不能自动投切电容,不过工厂一直满负荷生产,手动全部投上补偿效果还勉强,这几个月来生产不是太正常,手动投切很不理想,前两天买了个新的功率因数控制器,不巧的是那个手动/自动转换开关坏了,只好不用手动/自动转换开关,直接将B,C相接电压,A相互感电流接电流信号,经过观察此控制器投切电容十分奇怪,要么全部同时投上,要么同时切掉,负荷大时还好说,轻负荷时就麻烦了,有时一个不投,有时啪的全部投上又关掉,各位有谁见过这种情况?望不吝赐教!谢谢。。。表情
963
wsm_wt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/1/23 21:11:00
#1楼
顶下,怕沉了。。。。
1481
长风
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2007/1/24 10:39:00
#2楼
什么牌子的盒,你接线正确吗?接触器取电源的的那根线.回路火或零是否需接.功率因素显示是否正常...设置选择正常吗?
963
wsm_wt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/1/24 19:20:00
#3楼
谢谢楼上的,是浙江湖州的,好像是什么虹飞,接线应该没什么问题吧,J1-8分别到每个接触器电源,B/C也是接的bc相,I1/I2接A相互感电流,好像没接回路的地方,功率因数显示正常的,全投有0.97左右,不投只有0.6左右,设置不太清楚,不会弄的。。。,拜托再指教下,谢谢!
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/1/24 20:37:00
#4楼
功率因数控制器没有设置好
963
wsm_wt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/1/25 18:58:00
#5楼
具体该怎么设置呢?我看着烦啊,轻负荷时真是乱来啊,一下全投上去显示1.00,马上又全部切除显示0.6左右,再又全投。。。。周而复始,怎么得了啊?拜托各位了。。。。

(控制器买来时我没看见说明的。。。)
[此贴子已经被作者于2007-1-25 19:10:17编辑过]
963
wsm_wt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/1/26 12:18:00
#6楼
呵呵,问题已经解决了,原来是那个手动/自动转换开关损坏时位置在手动全投档,所以所有的接触器电源火线都是短接的,不管控制器是投1个和10个结果都一样,都是10个!谢谢大家。。
1481
长风
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2007/1/26 12:30:00
#7楼
以下是引用wsm_wt在2007-1-26 12:18:00的发言:
呵呵,问题已经解决了,原来是那个手动/自动转换开关损坏时位置在手动全投档,所以所有的接触器电源火线都是短接的,不管控制器是投1个和10个结果都一样,都是10个!谢谢大家。。
呵呵表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004