927
ycl333
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2007/1/21
发站内信
发表于:2007/1/21 10:58:00
#0楼
我工作的工厂一个车间有6个75KW的电动机都是频繁起动的,没小时起动2次,而供电公司提供的电容补偿柜平均才补到0.75-0.8这样,每个月电费都要罚无功的费用。象这种情况该如何解决,各位多多指教啊!!!6个电动机由3个400KVA的变压器供电,一个变压器带2个电动机,每个补偿柜是8×30KVar补偿电容组成。
知者不惑,仁者不憂,勇者不懼.
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/21 11:03:00
#1楼
每台电机旁就地增加补偿电容.25~30KVar.直接并联即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!