这是一个污水处理厂的.
1.鼓风机房有三台风机,一台变频,另两台工频.
2.三台罗茨风机通过总风管将风送至四个生化池,给生化池曝气.
3.总风管有一台压力变送器检测风管压力,每个生化池有一台溶解氧检测仪.
4.每个生化池的进风管口有一台调节阀,调节风量.

请问,现在为了节能,如何通过反馈的溶解氧值和总风管压力值来控制罗茨风机的运行频率和台数,以及生化池调节阀的开度?
中国PLC网
WWW.cniplc.com
PLC技术文章,资料,软件,例子程序,价格查询.
1014
gongk
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/1/16
发站内信
发表于:2007/1/19 22:30:00
#1楼
可以挑战下.........加氧分析仪实现自动控制........
Nothing is impossible
---------------------------------------------------
      联系方式:gk985@163.com
968
stardream
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2007/3/23
发站内信
发表于:2007/3/23 12:46:00
#2楼
可以用你采集的溶解氧值来控制生化池调节阀的开度,用总风管压力来控制变频器的运行频率和运行太数啊!可以进入qq群35457808电气工程师之家讨论啊!