您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:1192 [上一页] [1] [下一页]
959
wind_catcher
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/1/11
发站内信
发表于:2007/1/17 17:22:00
#0楼
型号:CJIG CPU43H,备份上传程序后运行,位置模块NC233 ERC红灯亮,XY灯闪烁,重新换回原来的CPU单元,故障消失,应该是备份时位置数据没有保存,请问这种更换CPU模块的情况,正确应如何操作?谢谢~!
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2007/1/17 19:41:00
#1楼
備份DM全部區域!上傳。
图
959
wind_catcher
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/1/11
发站内信
发表于:2007/1/17 21:01:00
#2楼
不好意思,能否说具体点,如何备份DM全部区域,之前我查看内存区数据都为0,也不能保存,不知道为什么?
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2007/1/17 22:54:00
#3楼
圖太多,貼在我那裡!共15 P,您移駕這裡看吧。
http://www.cx-programmer.com/read.php?tid=1311&page=1&toread=1
图
959
wind_catcher
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/1/11
发站内信
发表于:2007/1/18 0:55:00
#4楼
谢谢