您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:18个,阅读:3111 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
songxiao2007
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2007/1/15
发站内信
发表于:2007/1/15 15:20:00
#10楼
5楼的朋友说的有道理,顺便说几点:
液位变送器是否带毛细血管,如果带,请将变送器与检测口放一水平位置,否则,很有可能造成假信号.
为什么不用万用表直接测量仪表输出呢.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2007/1/15 20:43:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2007/1/16 11:21:00
#12楼
同意10楼的分析。
905
sbb
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2002/3/28
发站内信
发表于:2007/1/16 22:21:00
#13楼
好的,谢谢大家
问题基本解决了,传感器坏了!
其实我说拆下来,不是说线都断开了
只是把传感器从液体中取到空气中来,这样应该液位为0
但是还是有20多厘米的液位,发现隔膜阀的膜片有损坏!
再次谢谢大家!
918
tanxt
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2005/12/10
发站内信
发表于:2007/1/16 22:38:00
#14楼
照楼上说的,在PLC机柜端子处拆下现场来的液位计电缆一个接头,将数字万用表(DCMA档)串进去,测量电流是多少?若无,是现场表或电缆有问题,若有值,是多少,折合到液位值是多少,是否与PLC显示一致, 若不一致, 找PLC的问题, 是不是现场表的量程与PLC设定不一致. 若一致, 请核对实际液位是否此数值,若不是此数值,那要调校液位计了.
918
tanxt
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2005/12/10
发站内信
发表于:2007/1/16 22:41:00
#15楼
那是PLC的保护设定了,现场表短路时,没有信号时PLC一般设定为输出很大的值,请查现场表.
请大家帮忙看看我的问题贴, 隔离器的, 该如何快速解决呢,明天要投产了.
915
liuquanguang
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2007/2/13
发站内信
发表于:2007/2/13 20:19:00
#16楼
我认为问题可能要查一下两个地方:
1。PLC系统
2。变送器的继电器
937
wywy
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2005/1/19
发站内信
发表于:2007/3/4 17:52:00
#17楼
1.传感器坏  2.传输线出现问题,局部短接
941
HARIKY
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2004/12/16
发站内信
发表于:2007/3/15 15:14:00
#18楼
听你的描述应该用的是单法兰差压液位变送器,并且没有将罐顶压力引回变送器负压侧。这说明在设计时考虑该罐为常压罐。故不会是罐内气压造成的。原因应该在回路硬件上。

(现在所用的差压变送器都是2线制的。24VDC供电和4~20mA电流信号在同一对线上。)

至于问题用排水法判别是比较快捷简单的。

由于系统已经运行了一段时间,故估计如果中间没有改动的话不会是组态的问题。

拆下变送器的电缆(如果是本安的话,或者所在区域为非危险区域),看看PLC信号是否仍为非空。如非空则是 PLC I/O卡件的问题,需修改组态文件更改I/O 通道,或更换卡件。如为空再用信号源向PLC加信号,如PLC显示正常则问题在变送器侧。
你们厂里应该有相应的备品备件,更换即可。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

218.4014