我厂一台富士变频器5000P11S控制18.5KW风机电机,因两台风机串联使用,在不开变频器时风机从动有2000多转每分,设定40HZ起动正常,但往下调HZ时故障显示OU3.设定30HZ起动后10秒故障OU3(恒速时过电压),请问是什么问题?
1023
jiangshan86
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2007/1/17 11:13:00
#1楼
你变频器是多大的,有可能是你负载大,变频器带不了?18.5风机有可能是6极